用AD进行布线时候出现绿色错误报警是什么原因?谢谢!

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:57
那是因为元器件、导线距离小于安全距离。可以通过设置安全距离消除,进入设计规则设置对话框的方法是在PCB电路板编辑环境下,从ProtelDXP的主菜单中执行菜单命令Desing/Rules……,系统将弹出PCBRulesandConstraintsEditor(PCB设计规则和约束)对话框。选择clearance,就会看到设置安全距离的界面,一般为8mil就好,最小可设置为4mil。 如果你的电路要求布线间距距离有规定,比如这个间距必需大于10mil,那么首先设置好安全距离为10mil。在布线时就要保证走线间的距离、器件间的距离以及元器件和走线的距离都要小于10mil,一旦小于这个距离,就会变成绿色。