线缆型号图纸上你应该可以找得到,监控一般用SYV75-5+RVV2×1.5,网线UTP5,电话线有用网线的也有用两心电话线的,门禁一般用RVV+RVVP,需要综合你的系统图,平面图一起看一起分析才行。至于核量一般还是要从图纸尺寸入手,加上余量损耗,计算得出最终工程量,这个不好一两句话说清楚,每个系统用线都不一样,要去请教你身边的师傅。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-16 22:11
综合布线常用公式 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差 在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2.线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3.(最远距离+最近距离)/2*1.1+层高)*节点数)/305=线缆箱数。 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4.最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差 在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2.线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3.(最远距离+最近距离)/2*1.1+层高)*节点数)/305=线缆箱数。 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4.最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-16 23:01
更新时间
2026-01-16 23:01
关注人数
0 人关注

相关问题

综合布线系统缆线布放有什么要求
大神来!ktv包间网线多被老鼠咬断,不开槽怎么布线啊?
综合布线系统6个子系统分别写在哪里啊?
英国百年品牌Basecabling综合布线产品在中国区有没有销售
综合布线箱价格大概是多少呢?你们觉得怎么样?
跳线、尾纤、耦合器是怎么计算的呢?
水泵扬程的较准确的计算方法
平均每个六类综合布线信息点造价是多少
VisualNet地税管网综合资源管理系统
综合布线系统里 fgt和爱谱华顿,这两个品牌价格差得多吗?

推荐内容

综合布线过程中槽道安装的基本要求是什么?
综合布线系统机柜,机架的安装要求有哪些
如何写综合布线项目工程的项目概述
综合布线如何做预算
求推弱电综合布线,有限电视,视频监控设计指导类书籍?
计算机网络布线系统中各类子系统的作用和位置?
六类综合布线产品的指标是什么?
谁有综合布线visio模具,信息插座、配线架那些...有的共享下,谢谢。
弱电综合布线 需要什么资质
综合布线中5对避雷端子 套什么定额
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号