0
关注
452
浏览

综合布线系统第三方测试通过率要达到多少才算合格

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 00:32
根据综合布线唯康通信了解,第三方测试可以是部分抽测,也可以是完全委托第三方独立进行验收测试。 综合布线系统测试合格与否的判断常用方法是: 抽测的比例一般不低于15%,不足100条按100条起测。如果抽测对象的合格率不低于99%,则推断全部布线系统合格。如果抽测合格率低于99%,则需要全部进行测试而不仅仅是抽测,一次来判断最终的真实合格率。 为了保证数据的准确性,应用国标GB50312-2007规定: 综合布线工程验收标准相关规定: 系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为不低于99%,则工程安装质量判为合格。 系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。 竣工检测综合合格判定: 1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。 光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。 2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。 3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。 5综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 01:50
更新时间
2026-01-17 01:50
关注人数
0 人关注

推荐内容

智能弱电系统的工程设计分为哪几个阶段?和综合布线系统的施工设计对应其中哪两个阶段?
弱电集成入门最重要的是什么?
综合布线的标准有哪些
结构化综合布线的标准有哪些
综合布线如何做预算
综合布线施工价格
综合布线系统器材检查主要包括哪些内容
2、综合布线系统遵循的两个重要规范是《 》和《》。
可以帮帮忙嘛??就是pcb布线 鼠标移动上时线会动一下 那种效果!怎么设置的!谢谢!@
综合布线系统的设计应按哪几部分进行
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  