智能消防疏散指示及应急照明系统的系统标准

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 03:38
满足国家标准GB17945-2011《消防应急灯具》 1.控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间。 2.控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连接线开路、短路时,应发出声、光故障信号,并指示故障部位。 满足欧洲标准EN62034-2006《电池供电的应急逃生照明灯的自动测试系统》1.系统自动实时测试 --通讯供电线路失败 --系统组件工作失败 --蓄电池工作失败 --应急光源 2.系统定时周期检测应急转换功能和应急持续时间,并满足以下要求: --可以根据不同国家的标准要求设定检测周期和检测时间 --为避免在检测过程中发生火灾,系统可以设定检测间隔灯具的数量和时间 --为使检测数据准确,系统自动避开检测前灯具发生应急放电情况