消防有无强制规定商场必须安装智能型地标灯

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 19:00
GB50016-2006《建筑设计防火规范》 11.3.5下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1总建筑面积超过8000m2的展览建筑; 2总建筑面积超过5000m2的地上商店; 3总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店; 4歌舞娱乐放映游艺场所; 5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。 此为强制性条款,指的是“标志”。不一定用“灯”,更别说是“智能”的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:42
没有,只有应急照明与疏散指示系统的要求,这个系统是强制性的标准,但不一定要用地标灯,其它形式的也是可以的。如空中设置,沿墙、沿柱设置都可以。