楼宇自控线缆怎么计算,每个监控点算一根线吗

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:16
线缆怎么算,要看怎么布线, 确定电缆的长度对于网络综合布线来说是件麻烦事,计算少了不够,多了浪费,那么怎样才能算出我们所需要的长度呢?例如:我们要对一个楼宇进行网络布线,首先我们要计算出整个楼宇的水平线用线量,再计算出每个楼层的用线量,然后对每个楼层用线量进行汇总就可以了。建议你选购康普或者安普线缆可以用以下公式表示: C=[0.55(F+N)+6]×M C=表示:每个楼层用线量 F=表示:为最远的信息插座离楼层管理间的距离 N=表示:为最近的信息插座离楼层管理间的距离 M=表示:为每层楼的信息插座的数量 6=表示:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素) 整座楼的用线量:S=ΣMC,M为楼层数,C为每个楼层用线量。