1、一般变频器与控制器不走通讯协议,如频率反馈、控制、状态、故障、启停,直接接点 2、变频器MODBUS比较常见,你一定要走通讯上江森的控制器那就转协议吧贵死了估计没人愿意花那冤枉钱 3、上PLC的话用2芯485走MODBUS最方便便宜,但也要看PLC那头支不支持MODBUS,如s7200直接就可以搞,300得花大价钱;一般抓冰机啥的数据直接上中控了不进PLC 4、执行器、传感器以及其他的数字量的点都是接在控制器的输入输出点上的,不然要着控制器毛用啊