从图和描述上来分析应该是可以的,具体可以试一下,只是需要留意不要引入220VAC高压到控制器哟。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:57
还不行,还要把火线接到7端,否则开关都没电源工作啊。 控制器应有两个端子接继电器吧,一个是24V电源端+,一个才是控制端子,标为-。 还有水阀开关应有两个指示灯,一个是指示关,另一个指示开,要把零线接到5、6端子才有作用。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:32
你这是用普通DO点控制220VAC开关量阀门。 接线没问题。 DO点2个接线端子,一个接24VAC,一个继电器接线圈其中一个端子; 继电器线圈2个接线端子,一个已经接了DO点,另外一个接电源N。这样DO点接通的时候,就组成了1个完整的回路。 继电器到受控阀门的接线方式按照你说的就可以了。