0
关注
922
浏览

新手关于新风机组的一些疑问(高分)

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:21
问题很多啊,分更多,一个一个答:-) 1、严格意义上,新风机+末端盘管系统和空调机组是有区别的,但很多工程上并不做严格区分,往往是混用的,然后随便叫一个名字就行。 新风机是抽取户外空气,送入户内的,+盘管系统调温调湿,主要也是满足户内需求。空调严格上是没有新风的,只是内部循环调温调湿。 但现在很多空调都是带新风的,回风比例可调,这样就模糊了这两个系统的区别,但是对工程上是实用主义,不在乎这些说法。 2、新风机严格上是没有回风,空调机一定是有回风的。 3、风阀究竟是调节阀还是开关阀,要看工程需要,绝大部分工程都采用可调节的风阀,但是风阀调风是很耗电的,多数应采用变频调风比较节能。 当然,如果只有一台风机,而既有新风又有回风的话,通过风阀调节新-回风比例是可取的。 4、新风温度不是必须检测的,因为调控目标是室内的温湿度,从预算和维护角度讲,温湿度探头较少比较好。但是如果要追求节能及较好的系统性能,检测新风温度是必要的,通过比较室内外风温,可以以较少的能耗达到较好的调控效果,比如,夏季室外温度较高时,新风温度高,就宜增加回风比例,以减少能耗,而夜间低谷时,新风温度低,就可以适当加大新风比例,以改善室内空气质量。 新风温度可以不必每个都检,只要抽取有代表性的,作为统一的户外风温即可。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:14
挨个回答: 问题一、通常我们所说的新风机+末端盘管系统和空调机组有何区别? 答:工况有区别,空调机组为全工况空气处理系统,组成部分由空气混合段、过滤段、加湿段,冷热交换段、送风段,空调机组调节温度的同时还能对室内空气加湿、过滤调节干湿球的浓度。是最理想的空气调节系统。常用于空气质量要求较高的场所及大空间公共场所的空气集中调节,如体育馆、制药车间、会议室、但需单独设置空调机房,在这寸土寸金的时代一般的场所如酒店、宾馆、写字楼很少使用此方式 而新风机组+盘管系统为一次新风系统,新风机组和风机盘管只有冷热交换段、送风段,只能调节室内空气温度,优点:吊顶内安装不占用地面空间,造价低廉,设置灵活,可单独控制节能效果好。 问题二、新风机组是不是没有回风?而空调机组有回风? 答:新风机组可以设置二次回风,视房间功能而定,如大面积的餐厅、会议室而客房、雅间、办公室就没有必要了, 问题三、新风机组的风阀一般是不是都是开关阀,能不能调节风阀开度从而控制新风量? 答:新风机组常用的风阀有三种:1、电动调节阀(电动开启或关闭,没有风量调节功能,常与新风机组联动)2、70度防火调节阀(五档调节,火灾时风管内空气温度超70度自动关闭,连锁风机停止,常与消防联动)3、手动调节阀(功能不用多说了,只能用来调节风量,汗!还是说了,呵呵,常用于调节支管风量) 问题四、另外楼控系统中对于新风机组的监控通常是否检测新风温度?检测新风温度用于控制什么呢?有没有必要每台新风机都检测新风温度? 答:楼控系统中对于新风机组的监控通常就是靠检测新风温度来实现节能降耗要求,检测新风温度用于控制管路上的电磁阀来调节输入机组的冷热源,从节约的角度讲没有必要每台新风机都检测新风温度, 呀呀!已经0:38啦!明天还要去内蒙,开着赏吧!贵在交流。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:35
关于新风机组 关于新风机组的内容很多,简单的来讲,新风机组顾名思义,就是给空调系统提供新风的,他是不带回风的。各空调系统不一样,新风机组也就不一样,但是功能是一样的,就是对新风进行预处理(温度)、净化(过滤)。新风中的氧气,能满足生产车间内的工作人员的生命需要。以下就以我工作的洁净厂房为例,简单的叙述一下。 洁净室厂房12000平米,分两层布局,用来生产电子产品,由于电子产品需要高的洁净度,所以洁净室要求有正风压,即:洁净区内的风压要大于非洁净区的风压,洁净区内按各生产工艺对洁净度的要求不同,要对风压进行梯度的管理,洁净度高的工序流向洁净度低的工序,要使风压有梯度、要使洁净区内对外有正风压,空气的来源就来自新风机组,新风机组对空气进行预处理。 一、净化的处理:来自外界的新风,要经过新风机组的处理,经过粗效过滤器,粗效过滤器就分两种,分级净化,经过粗效过滤器后再经过中效过滤器,经过中效过滤器的新风,才能被送到温度的处理单元。 二、温度处理:温度处理分两部分,即:降温的冷水翅片管;和升温的蒸汽翅片管。盛夏,来自外界的高温、高湿的空气要经过降温翅片管的处理,降温翅片管的冷冻水的开启和关闭要靠电动阀的启闭来完成,电动阀的启闭来自控制柜中的信号(PLC的程控),PLC的动作指令要靠来自温度变送器的信号,这样就完成了自动控制。冬天也是同样的原理,电动阀的启闭来完成向升温的翅片管中供给蒸汽,来给新风的升温。冬天的冷冻水翅片管的防冻问题又分为手动和自动,手动就是将冷冻水翅片管中的水放出来,自动要靠冷冻水翅片管上已有的电加热器,功率很大,耗电量高。(几年来我们都是用放水的方法来防冻)。 空气预处理的作用:空气经过温度的预处理后被按一定的比例送到每台空调机组,进入混合室,与洁净间的回风混合,参与循环,温度已经经过预处理,可以大大的降低新风对空调系统的温度的扰动,使洁净室内的温湿度更好的维持在生产工艺要求的范围内。新风中的氧气,能满足生产车间内的工作人员的生命需要。并维持洁净室内的正风压。 对洁净室有严格的风压管理、和洁净度的管理。经过处理的新风用一台大功率的风机送出,风机的电动机用变频器控制,通过调节电动机电源的频率来调节新风的风量,一般来讲,变频器的频率参数是不轻易变动的,工程竣工时就已经调试完毕•••••。以上只是一些简单的介绍,它的自动控制方面有很丰富的内容,很多、很多。 再谈一下消防,任何一种新风机组、空调机组的每一个环节都应满足消防的要求。新风机组的电控方面、风道方面,都装有消防的设施。消防专用的温度探头、能施行“强切”的电气系统和机械系统,都能实现本地的、和远程的、自动的、手动的操作。实现可靠地、准确的、有选择的动作,每年要做两次的消防联动的试验••••• 只是简单的谈一下,还有很多的内容,各工厂的实际情况不一样,设备可能有差异,就当作一点了解吧!!!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 06:58
新风机组的运行故障与管理 网址: 摘要:介绍了某工程在施工调试和运行中出现的4起新风机组换热器冻裂事故,对新风机组的安全运行提出建议。 关键词:集中空调新风机组安全运行0引言对新风机组的安全运行重视不够常常会引起换热器冻裂,这不仅带来空调系统本身的经济损失,而且换热器冻裂所引起的水患带来的间接经济损失往往也不小,因为换热器冻裂事故常常发现较迟,遍地的流水往往危及附近的电梯、电缆井和下面的楼层。如果在施工、调试、运行等各个阶段中对新风机组的安全运行加以重视,其换热器冻裂事故基本可以避免。 1新风机组的特殊性新风机组由过滤器、表冷器、加热器、加湿器和风机组合而成,其结构简单,无任何自控设备,出现故障的可能性较大。新风机组可能在正式投人运行前的施工阶段就被用来临时供暖,其本身是一种易冻裂换热设备,当室外气温偏低时试压充水、管路冲洗和运行中的任一环节都容易出现冻裂故障。 新风机组一般在严寒天气条件下运行,位置相对分散,往往设置在人员较少的顶层或地下室,且冻裂事故又多半发生在气温较低的深夜,这对冻裂事故的及时发现带来了很大困难。 2新风机组故障实例新风机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦采用冷水机组VAV空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起新风机组冻裂事故,该大厦新风机组总共15台,冻裂的比例高达27%.究其原因,主要有以下4个方面。 a)临时管线未经冲洗即对新风机组供水为了赶工期经常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。 b)自控阀门指示的阀位有误集中空调自控系统的施工往往滞后,常常在大厦正式投人使用后才开始调试弱电系统。在自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。因此当室外气温降至。℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。 c)新风机组冬季停用时表冷器中有存水位于地下室的新风机组冬季停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水。可能的原因如下:(a)表冷器泄水时没有打开跑风阀,这样就没有空气进人表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温降低后新风机组的表冷器冻裂。(b)由于冷水系统管路内有存水,新风机组的位置又低于系统主干管,如果连接管路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此尽管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在新风机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。 d)新风机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控新风空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。服务于该大厦标准层的新风机组的出风参数不变,加热器中热水流量也保持不变,故这类新风机组很少出现冻裂事故。而位于地下室的新风机组为大厦地下厨房和餐厅服务,由于厨房排风需大量空调补风,因此该台新风机组既要承担室外新风预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。在冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。该事故表明该大厦的楼宇自控软件不完善,人工调控时的水流量控制与新风机组的自控防冻保护装置脱节,使新风机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。同时,操作人员也缺乏新风空调机组安全运行的经验,只注重室内温度控制而因小失大。 上述4起新风机组换热器冻裂事故原因都是施工、调试、运行时的工作疏忽,应该引起相关人员的重视。文献[1-2]提出了采用风机、循环泵和电动保温阀联锁,增设电加热器、值班风机等设施以防止新风机组加热器冻裂,完善新风机组冬季安全运行的技术措施。此外,如果新风机组与新风进风窗之间无连接风管和电动保温风阀,则应将防冻范围扩大到整个新风机房,停用的冷水系统管线即使有管道保温也应将水放空或增设电伴热,采用喷雾加湿方式的新风机组在停用后应设法放空排水水封内的水。 3新风机组安全运行建议 3.1施工单位冬季施工时要对新风机组的防冻问题认真对待,要重视所有空调设备和管线的防冻。管线试压冲洗时要注意室外气温,冲洗后必须保证系统彻底放空不留安全隐患。用新风机组临时供暖也要按正常程序施工验收,如果没有自控措施和专人管理,建议不用新风空调设备进行临时供暖。 3.2建立和完善运行管理制度。夜间停用的新风机组也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或设电加热装置保证新风机组加热器的温度。新风机组冬季运行时要定时巡查,跟踪天气变化情况,在寒冷天气不宜安排空调系统的调试和检修,以保证空调水系统运行的安全性。 3.3新风机组设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风机运转时必须首先保证加热器的额定水流量,当水温过低或水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及新风人口保温风阀?没有配备牢全保护措施的新风机组实际上只是半成品,在寒冷地区冬季投入运行没有安全保证,不能随意“上岗”。 3.4新风机组订货时预先考虑加热器内部留有一定的检修空间,减少加热器冻裂后的维修工作量。冻裂主要发生在加热器底部两侧的铜弯头连接处,这些地方最薄弱,结冰后首先被胀破,泄压后胀破处不再扩大。最简单快捷的维修方法是不拆除新风机组加热器的配管和阀门,直接在机箱里维修加热器。如果加热器与两侧机箱有一定间隙,则可以直接进行现场维修,这样可大大节省抢修时间和维修费用。 参考文献 1夏喜英,王建华寒冷地区通风空调新风加热器的防冻问题.暖通空调,2002,32(4):116一117 2郭海丰,王思平,杜艳新,等.寒冷地区集中空调系统新风机组防冻措施.沈阳建筑工程学院学报,2003,19(3):218一220

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 07:37
更新时间
2026-01-12 07:37
关注人数
0 人关注

相关问题

关于单模光纤和双模光纤
新风系统怎么样?哪个品牌比较好?
关于空调冰蓄冷机组的问题?
冷水机组系统 空调机组和新风机组之间的关系
关于重庆弱电综合单价分析表取费费率问题?
AE当中的Trapcode Particular中的问题,关于灯光控制粒子问题
新手做了个机柜
关于三层交换机、路由器与DNS配置的一些疑问
刚接触者行业不知道关于弱电这方面的业务怎么跑?请多指点!
关于中央空调的机房控制的一些问题。

推荐内容

自控点表,供需要的朋友参考
楼宇智能化的基本系统
从武汉大学科技园到宏元商务大厦怎么走?
请教
一个金字旁一个田字是什么字
本論壇人氣不失很旺,希望大家想想辦法啊!
宽量程涡街流量传感器有什么特点及技术指标?
日立电梯NPH故障码
如何在智能建筑中发挥楼宇自控系统的作用和效益分析
无线传感器网络技术.ppt
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号