0
关注
507
浏览

制冷机组如果用楼宇自控控制的话,需要监控哪些东西!

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:10
至少有冷机自身的信号:启动信号,状态信号,停止信号,故障信号 相关的信号:水流开关的信号,冷却水塔的信号等
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 09:45
如果只是对制冷主机控制的话,一般就是启停信号,主机状态信号,故障信号,手自动状态信号,水流开关信号,蒸发器进出温度信号,冷凝器进出口温度信号;其他信号主机厂家一般不对外开放,希望能够帮到你