0
关注
259
浏览

怎样计算空调的DI,DO,AI,AO

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:24
空调的DI,DO,AI,AO是什么意思。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:33
数字量只指开关信号, 而模拟量指压力,流量。温度等 假设风机盘管,你想通过DDC控制器监控水的压力温度速度等等 按需计算各个量的数,至少有阀门开关一个数字量 还有风口温度湿度2个模拟量,再多就是冷冻水的温度,你想监控或想只监不控完全看自身项目需求,不知你是否明白!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:47
空调的DI,DO,AI,AO???看来兄弟很专业呀,这个是楼宇自控BA系统里面的DDC接口,要接入相应的传感器,具体的计算比较复杂!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:23
AI:模拟输入(例如温度传感器等) DI:数字输入(例如面板启动信号,压力开关信号) AO:模拟输出(阀门开度) DO:数字输出(继电器输出) 需要多少模拟量测量点(传感器)就有多少AI点。 先统计多少种设备,每种设备用多少台,每台设备用多少I/O点,总点数就有了,一般标书有要求需多大余量。但实际还需确定这些设备需多少台柜子,每台柜子所需的点数,因为算只需要一个DI,也至少要加个8点的模块,即使正好够用,还要加余量。 不管是总的I/O总数,还是详细点表都可以这样做。 比如:一台直接水泵用4个DI,3个DO,需要一个液位计检测水位,控制水泵开启,就加一个AI,然后在算有多少这种控制方式的泵就可以了。 如果有一个模拟量阀就需要一个AO点,如果需要阀位反馈就要再加个AI点,然后再算有多少个这种阀就好了。