变风量空调系统(VAV)控制原理变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:1、节能由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80%时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60%时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。2、新风作冷源因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。3、无冷凝水烦恼变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。4、系统灵活性好现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。5、系统噪声低风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。6、不会发生过冷或过热带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。7、提高楼宇智能化程度采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。8、减少综合性初投资由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。9、变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 20:39
更新时间
2026-01-17 20:39
关注人数
0 人关注

相关问题

新风系统对空气净化作用大吗?
空气净化器,新风系统,防雾霾纱窗的对比!以及如何不被骗?
新风系统和空气净化器有什么不同?
卡曼涡旋式空气流量传感器的特点及检查原理是什么?
热丝式空气流量传感器的结构是什么?
霍尼韦尔空气净化器更换滤芯后还是提示有问题怎么破?
空气净化器和新风系统如何取舍?
叶片式空气流量传感器的结构及工作原理是什么?
BAS系统中冷水机组群控策略
蒸发器和冷凝器是地泵热源机组吗.

推荐内容

压电压力传感器原理与应用
昆明西山万达广场
找两篇楼宇智能化的毕业论文
西安文昌门上的楼宇叫什么
进入LED时代, 智能照明带领LED领跑市场
急求HONEYWELL霍尼韦尔变风量控制产品型号,技术参数等资料
晕、冷
综合布线施工内容包括哪些?哪位大哥大姐知道? 谢谢了。。
排水立管靠卧室相邻的内墙安装时不能采用普通塑料管,是否属“强条”规定?
温控器的参数大家看看有什么不对的
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号