楼控系统中对排风机、水泵等一般都是采用远程PLC控制,控制箱上有手动自动切换。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 21:32
要看什么风机了,消防类的风机(如排烟风机、正压送风机等)一般只监测不控制,即监测运行状态以及故障报警;一般的排风机、送风机、补风机就运行状态、故障报警、手自动状态以及启停控制;水泵和一般风机一样,水泵以及空调机组、新风机组、冷水机组、风冷热泵机组等启停以及状态都有相应的控制柜;至于传感器按需添加即可。。。。。。。。。传感器的监测直接从传感器接线就行!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:26
一般水泵的控制在控制箱上对机组进行控制,并且按需要进行自动控制。 排风机一般是二地控制,即在控制箱上和现场二地对机组进行控制。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:44
排风机由消防系统报警信号来控制是否启动。 消防水泵相同。 自来水供水泵由自来水管网压力来控制启停或控制运行频率。 您说的机组大概是换热或制冷机组。机组内循环泵一般是在供暖或供冷季24小时不间断运行的。 这些泵、风机全部是由控制箱控制的。逻辑关系需要人为给定
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:36
排风机由消防系统报警信号来控制是否启动。消防水泵相同。自来水供水泵由自来水管网压力来控制启停或控制运行频率。泵、风机全部是由控制箱控制的。 控制箱适用广泛。其交流50HZ,额定工作压力为交流电压380V的低压电网系统中。 也可使用于交流50HZ,电压500V以下电力系统作为消防水泵控制、潜污泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用。 控制方式有直接控制启动,、星三角降压启动控制、自耦降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种启动方式。