西门子压差传感器QBM2030用途: 线性压力特性与可选择的压力测量范围工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5 ... 33 V信号输出 DC 0 ... 10 V零点调整由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装校准和温度补偿测量信号供货时提供风管连接装置
压差传感器QBM2030应用: 压力差传感器获取空气和非腐蚀性气体的压力差。
应用领域: 测量通风设备和空调管道中的细微的压力差。检查空气流量。监控过滤器和控制风扇
压差传感器QBM2030型号概述: 型号(ASN) 产品编号 压力测试范围 输出信号 测量范围1 测量范围2 测量范围3 QBM2030-1U S55720-S244 ±50Pa ±100Pa 0...100Pa 0...10VDC QBM2030-5 S55720-S245 0...200Pa 0...250Pa 0...500Pa 0...10VDC QBM2030-30 S55720-S246 0...1000Pa 0...1500Pa 0...3000Pa 0...10VDC 单位Pa-bar 100Pa=1hPa=1mbar 订货及运输:当订购压差传感器时,请列举产品数量,类型及产品名字例如: 类型(ASN) QBM2030-1U 产品编号(SSN) S55720-S244 产名 压差传感器 附件:额外的风管探头可根据测量要求提供。根据安装位置可提供多种安装支架。 类型 名称 数据表 AQB2000 针对安装独立风管内的传感器的安装支架 N1590 AQB21.2 安装支架5个,用于顶部导轨DIN,HT35-7.5 N1590 FK-PZ1 不锈钢制短风管探针,用于简单,快速和密封安装 N1590 K-PZ2 铝制长风管探针,带节流板,用于精确测量 N1590
压差传感器QBM2030运行模式:传感器通过硅橡胶膜和陶瓷杆获取压差值,该传感器通过被感应到的偏差值形成线性的DC0...10V温度补偿输出信号。
压差传感器QBM2030机械设计: 压差传感器由以下组成:传感器外壳固定支架,电缆入口,带有安全螺丝钉的可移动口盖。压力室采用膜和陶瓷杆含接线端子盒用于选择测量范围的DIP开关的印刷电路板(见“调试注意事项”)零点调整按钮(见“调试注意事项”) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg 装置和元件: 1 2个用于选择测量范围的DIP开关 2 电缆密封压盖口 3 零点调节按钮 4 连接口(见“调试注意事项”) 5 接线端子 6 铰接盖的安全螺丝 7 显示零点调节的LED
压差传感器工程注意事项:必须使适合安全特低电压(SELV)的变压器。它必须有单独的线圈及设计为100%的功率。变压器的尺寸和保险丝必须符合当地的安全法规。遵守允许的最大电缆长度。如果电缆长度超过5米,并且可以运行平行的电源电缆:使用屏蔽电缆!
安装注意事项:压差传感器可以直接安装在风管、墙壁、吊顶以及控制面板上。提供的2米塑料管可以进行修改,以连接风管。为了实现“技术数据”中的外壳防护等级,压差传感器必须使压力测口向下安装。另外,传感器必须高于风管探针。 警告:如果压力测口朝上或者低于风管插针,可能会在压力传感器内聚积冷凝水,对传感器造成损害。 注意事项:压力测试口的测试口连接到以下压差传感器 在风管处 在压差传感器处 在高压力处连接测压口(低真空度) 连接到压力测口"P1"or"+" 在低压力处连接测压口(高很空度) 连接到压力测口"P2"or"-" 传感器供货时有安装说明。对于安装和安装位置详细信息,请咨询广州市科盈自动化仪器设备公司专业工程师
<strong>压差传感器</strong>QBM2030调试注意事项: 警告: 在“技术参数”中列出数据只有在传感器垂直安装的前提下才是有效地(压力测试口向下) 传感器校准:水平安装(外壳盖子在顶上或者底部)时可能出现数值偏差。偏差值可以通过零点调整来弥补。 零点调整 另请参阅设置和连接元件 1.接线端子-不要在此时连接测压口 2.按零点调整按钮超过2秒钟,知道LED短暂亮起 3.连接测压口 设置测量范围 DIP开关时间是用来个别调整压力测量范围 多方面DIP开关定位在铰链盖的内侧 可调整的测量范围 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
传感器