智能照明系统设备安装控制要点  1.设备安装前控制要点  设备安装前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品,设备性能是否达到设计要求和国家标准; 设备安装前必须24小时通电检查,检查设备的稳定性,并做好设备通电检查记录,发现不合格设备及时更换; 根据系统功能要求,规划传感器、执行器以及相关系统设备物理地址,设备安装前,做好设备地址写入工作,并对设备进行标识; 2.设备安装位置控制要点 根据图纸设计要求,正确选定安装位置; 设备安装前对设备安装位置的性质进行统计,例如:机柜安装、吊装、墙装、顶装、安装高度等,做到规划有序、逐步安装; 统计需要在配电柜(箱)内安装的设备,并计算设备在各配电柜(箱)内需占用的空间,向相关单位提前提出,或由配电柜(箱)生产厂家预留安装空间。设备统计应做到准确无误,尤其注意不遗漏供电单元、总线耦合器、逻辑单元等系统设备。 3.设备安装控制要点 传感器安装位置符合设计要求和实际使用要求,安装方向正确; 设备安装必须牢靠、稳固、整齐、美观; 系统总线敷设路由合理、有序,满足规范及系统要求; 根据线标和设计要求做好正确接线,每一区域接线完毕后及时进行校线,确保线路正确无误; 检查被控照明回路是否与设计一致,并做好相关记录; 4.施工安装记录  要求每一批设备进场必须填写进场记录并报监理核准;  通电实验结束之后必须填写通电记录; 设备安装结束之后必须填写相关记录并转交下道工序; 智能照明系统调试要领 1.传感器/执行器/系统设备调试: 首先用万用表检查220VAC电源,然后打开电源开关,确认供电单元工作正常后,为传感器、执行器以及系统设备下载程序,并检查所有设备工作状态; 利用编程软件测试传感器、执行器反馈情况和动作情况,从电脑中分别测试每个点,并从现场确认每个点的动作是否有误。 2.中央控制室调试 连接台式电脑,运行监控界面软件,控制照明回路开、关,观察现场照明状态以及控制主机界面显示状态; 利用传感器(光感、定时器、面板开关等)控制照明回路开、关,观察现场照明状态以及控制主机界面显示状态。