百度知道里关于这个问题的回答,第一就是我,我再重复一次: 立林的编码系统本身也是不断更新换代的,到目前为止,从安装设置来说,主要是d414编码和6363编码两种。 当初的d414编码系统,对应的分机跳线为高中低三位,H32(38),H16(34),H8(32),H4(31),L32(21),L8(18),L4(14),L2(12),3X是楼层,1X是户号,2X是0或1,1或0是通过L32的剪与不剪来完成的。 现在的6363编码,相对要容易,跳线分H和L区别,H表示楼层,L表示户号,都有32,16,8,4,2,1,几个码,可以累加。 这样就存在两个系统如何设置兼容的问题,现在买到的分机,肯定是6363分机,所以: 1)如果你的主机是新式的,6363编码的,大概是08年后生产的,ok,直接剪号即可。如,你是101户,那就把分机的H1,L1跳线剪断,其余不剪。再如,你是503,则剪H1,H4(1+4=5)和L1,L2(1+2=3)。 2)如果你的主机是老式的,d414编码的,那楼层要乘以4去剪,户不变。如,101要剪H4(04)和L1(01);503要剪H16,H4(16+4=20)和L1,L2(1+2=3)。 这只是立林理论上的解决方案,而且大部分的主分机是符合这个规律的,但在现实的维修实践中,老主机,新分机的确存在剪码正确,分机却呼不通的现象。 我遇到的情况及解决经验,没有原因哦: 1)拿着全新的分机去现场,剪码,接上,无任何反应,主机提示ERR,无此户。什么都不做,同一台分机,接在6363主机上,正常呼叫,通话,开锁一次,然后再接到现场主机上,呼叫,正常了。 2)拿着全新的分机去现场,剪码,接上,呼叫,分机咯咯声响一秒后自行挂断,此后无任何反应,什么都不做,同一台分机,接在d414主机上,注意,系统里只有一台分机,正常呼叫,通话,开锁一次,然后再接到现场主机上,呼叫,正常了。 所以说,购买时,最好选择有d414主机的供应商,让他卖你东西是,分别在两个系统中都测试一下,如果都正常,那你买回来就没问题了。