三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色, PE线黄绿双色。 包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE 线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线 使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。注意:中性线(N线)不等于 零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用 供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电 压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个 和中性线(作零线)、地线。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 22:47
根据偶刚刚研究完成的五线制对讲机接线,提供给楼主参考下哈。红:主机音频线,就是接听筒的线;绿:分机音频线,就是话筒的线;蓝:开锁线,和地线短接后门锁会动作;黄:呼叫线,就是楼下对应房间号的按钮按下后会和地线之间有个电压;黑:地线。 不过也可能不同的小区接法不一样,建议楼主先找开锁线,最好找了。每次拿一根线和其他每根线短接,如果听到有开锁的声音,那这两根线中就有一根是地线,另一根是开锁线。 接下来就要用万用表了,如果楼主米有那就只有用排除法试了,反正做完前面一步以后最多就12种组合方法了。 如果有万用表就好办了,调到直流电压测量,测出正负就可以了,正电线为开锁线,负电线为地线;如果测不了正负可以在这两根线中选一根,和剩余的三根线之间逐一测量电压,如果和剩余线中的两根都有12V左右电压的话,那么恭喜你,你找出了地线,同时那两根和地线间有12V电压的线就是传说中的听筒线和话筒线了。最后剩下的一根不用说,它就是呼叫线了。 把找好的地线,开锁线,呼叫线都接好,楼主可以先感受下叫门和开门便利哈,记得试呼叫的时候要把对讲机的插簧按下去,就是听筒对应到机身上的那个可以按下去的东东,不然按到死都不会叫地。 最后就可以接听筒和话筒线了,这个。。。我真的没有办法测了,直接先把线接上去,不行再对调,二选一的话可比之前的选择容易多了。 希望楼主可以接好自家的对讲机哈! 本人原创,希望对其它有需要的人有帮助,谢谢!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:18
红:主机音频线,就是接听筒的线; 绿:分机音频线,就是话筒的线; 蓝:开锁线,和地线短接后门锁会动作; 黄:呼叫线,就是楼下对应房间号的按钮按下后会和地线之间有个电压; 黑:地线。 但可能不同的小区接法不一样,建议楼主先找开锁线,最好找了。每次拿一根线和其他每根线短接,如果听到有开锁的声音,那这两根线中就有一根是地线,另一根是开锁线。