请问楼宇对讲从主机到分户箱要用太多大的线管

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 17:39
条件允许下基本都是走桥架
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 17:42
线穿好后,有30%的空间
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 17:58
看你布的是几根线了,比线大点好穿就可以了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 18:37
从主机到分户箱这段都是建筑设计院直接设计出来的,管径也是设计院设计的。管一般都是土建工程商安装图纸直接下管了。一般是一根或者两根6分管,也有下1寸管的。多数都是PVC管,我也遇到过下铁管的,但不多。如果你自己下,一根6分管就够了,多一根可以留着备用。