0
关注
275
浏览

楼宇对讲系统维修

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 20:47
检查你线路是否有问题!!!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 20:07
你用的是多大的电源呀,建议你用18V100W的开关电源。这样你至少可以到20户。还有一种可能就是你的电源线接反错了,开关电源有短路保护的,所以你测出来的电压是5V。 如果还不行。QQ109118749重庆专业弱电施工队伍。。。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 20:45
你说的是SD-750,HY=750吧,是用视得安提供的的12V吗?.这种电源可以带一个梯口,最多户的是32户,绝对是没有问题的! 如果是用12V开关电源,三安倍的肯定够,可能是你接线有问题,有户线的正极和负极接反了,万能表是测不出来,只能带电测,一部分,一部分的接上电源,只要发现电源低了就找出来了!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 20:44
很明显就是电源供电不够。 在没个单元多加个电源上去基本就可以解决问题了!

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 21:52
更新时间
2026-01-17 21:52
关注人数
0 人关注

相关问题

什么是弱电系统,弱电系统包括什么?
黑白可视楼宇对讲分机有没有带电池的?
弱电行业五大系统
黑白可视楼宇对讲 室内机声音小 怎么解决
SBT楼宇自控系统提供
系统集成商‘和’软件开发商‘有何区别
我想自学弱电、综合布线、楼宇自控、安防监控、系统集成
智能照明控制系统的架构是怎么样的?
什么是系统集成商?
dali智能照明系统多少钱一套哇?

推荐内容

楼宇对讲系统的成本和利润是怎样的?
楼宇可视对讲调试费按什么收取,求高人指点
全数字楼宇对讲怎么样?好在哪里?
可视对讲主机安装在哪,电源箱?
通过安防市场看楼宇对讲安装怎么发展求解答
视得安 楼宇对讲 980系统
楼宇对讲机怎么用
楼宇对讲无铃声可对话可开门如何维修
振威楼宇对讲主机呼叫分机会振铃,接通后有图像能开门,分机听不到主机说话声音
在楼宇对讲中IR是什么意思
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  