1.门口主机不能呼叫某单户分机,首先主机是否设置成从主机(而且实际没有主机),管理中心机设置干预这台主机,分机是否有电,电压是否正确。 2.检查线路是否畅通,有无短路、断路,尤其是新项目调试时,很多线路在布线检测没问题后,但后期在土建或内部装修过程中被切断或短路,检测时必须每芯线都做短路、断路检测,保证信号传输畅通。 3.数据视频分配器端口工作是否正常,可以把此路分机线插在其它测试好的端口试一下,如果工作正常了则是分配器端口问题,如果还不行,更换一台分机试试。 4.分机房号地址和门口主机呼叫的号码是否一致,重新编一次地址,有没有相同房号分机,特别是节能与智能分机混装时。 5.是否提示请联系管理处(系统欠费,不能呼叫分机) 智能系列单元内某层开始所有住户分机没有图像的检查方法 1.查视频线及视频接头。重点查从中间层(如12层)数据视频分配器的视频输出到上一层(如13层)分配器视频输入部分,线路是否有断路、短路,接头是否连接完好。 2.检查上一层数据视频分配器输入输出端是否插反。 3.在数据视频分配器静态时(带电但是不处于工作状态),用万用表检测12层的数据视频分配器的总线视频输入输出是否为通路,如果是通路,则工作状态正常;如果不通,则保持万用表检测状态,逐个拔下分配器上的分机线接头,当拔下哪个分机接头后视频输入输出通了,检查此路线路或更换此路分机。