立林楼宇对讲房间号码错误

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 18:48
安装工接错线,请技术好的安装人员帮你
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 18:54
JB-2004v属于户户分机,分机是可以任意设定四位号码的。 方法一:最直接的方法,跟102协商,分机直接对换。 方法二:(最好由专业人员操作)两人操作。一人在楼门口,拆下主机,拿在手里,按一下背面的微动开关,主机嘟一声进入编程状态。这时通知屋内的人,拿起分机,这时主机和分机可以通话,处于可对讲状态。(必须要能通话,才进行下一步。)一人先在主机下按下你家的号码,101,通知屋内的人按下分机上的开锁键(有的是米字键),不松开,这时候主机上按保安键,嘟啷嘟啷连响两声(有的是嘟一声长响),说明对码成功。分机挂机,主机退出编程。呼叫101测试是否成功。这里要注意的是,102的也得按同样的方法对一次码。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 18:44
可能是施工的时候剪错地址码了,可以告诉我是什么系统吗?不行的话拨打95105895!立林客服!