0
关注
1362
浏览

IT数据机房制冷耗电量怎么计算?

查看全部 2 个回答

刘志伟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 10:36
房间整体制冷方案采用综合功率面积法(此方法适合大多数情况下的机房制冷方案的计算) 空调总制冷量=设备热负荷(设备总功率*综合运行系数*热量转换系数)+环境热负荷(0.15KW/平米)*机房面积 本数据中心空调总制冷量=910*0.8*0.8+324*0.15=781kw(计算时按照3.5kw一个服务器机柜) 精密空调用电功率估算:精密空调用电功率=精密空调总制冷量/2.5=312.4Kw 以上数据,用“机房计算器”计算得出,有兴趣的可以关注下微信公众号“机房计算器”,关注成功之后就是一个手机版的机房计算神器了。 其中计算要素说明: 综合运行参数=同时运行系数*额定功率利用系数=0.8(经验值) 热量转换系数:是指实际运行设备的功率转生成热量的专业经验系数 环境热负荷=人员热负荷+环境结构热负荷+照明热负荷+新风热负荷=150w/平米 (环境热负荷为经验参数) 精密空调用电功率估算按照能效比2.5的平均水平估算 建议空调选型为至少总制冷量13台不少于60kw的精密空调,或着其他总制冷量不小于780KW的其他方案 (二)、冷通道制冷设计方案 封闭冷通道制冷设计,是目前机房制冷比较成熟的先进制冷解决方案,因为机柜统一封闭在冷通道内,所以制冷量的计算不必考虑环境热负荷,有较好的节能效果。 冷通道空调总制冷量=设备热负荷(设备总功率*综合运行系数*热量转换系数) 本数据中心若采用冷通道方案空调总制冷量=910*0.8*0.8=582.4kw 通过对比可以发现:理论值,总制冷量冷通道远远小于房间整体制冷。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-15 12:26
更新时间
2026-01-15 12:26
关注人数
0 人关注

相关问题

机房布线经验谈 光纤布线:如何测量光纤损耗与...
物联网、云计算、大数据的核心技术是什么?
弱电机房工程国产选什么品牌
如何看待无线传输数据不稳定的问题
【Unity3D新手问题】通过时间控制让场景中的灯光渐渐熄灭
门禁系统的控制器可以放在机房吗
智能家居如何把数据发送给手机
网络工程师已经沦为IT从业人员最底层打工者了吗?
视高视频会议系统的数据功能包括哪些?
制冷机组如果用楼宇自控控制的话,需要监控哪些东西!
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号