一、门禁施工常见错误现象一——用网络线布电锁到控制器的线!门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1”法:“基本设置”中“控制器”中选中,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障。指示灯判断法:CPU指示灯:正常时,CPU指示灯是闪烁的。如果常亮或者不亮,则有可能是电源不对,或者控制器芯片已经损坏,死机。CARD指示灯法:只要该控制器任何一个读卡器刷卡,传来卡号,该指示灯就会闪烁。如果刷卡后,指示灯没有反应则可能是:1、读卡器到控制器的线路断了,或者数据线接错了接反了;2、读卡器的输出格式不对;3、读卡器坏了;4、控制器的读卡器输入口烧了。ERR故障指示灯:正常是不亮的,如果闪烁或者常亮,则可能是:1、控制器有芯片烧毁;2、内存紊乱需要格式化;3、或其他故障,请与厂家技术人员沟通和联系。通讯指示灯:485控制器:Rx灯:表示控制器收到信号(包括正常信号和干扰信号)Tx灯:表示控制器发出信号。TCP控制器:Rx(Link)灯:常亮标示接线大致没有问题。(也有可能没有检测到已经存在的一些特殊问题,只能说基本正常。)Tx灯:闪烁表示正在通讯。替换法:设备替换法:用确信好的设备(平时测试过,经常用的设备)替换怀疑有故障的设备,看故障现象是否消失。如果消失,则有可能设备坏了。但不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的故障,未必会马上显示出来,或者过一段时间同样会伤害这个新的设备。如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境的问题,应该积极地继续查找故障源,不要换了就认为万事大吉了。笔记本电脑替换法:可以判断是否是客户的电脑或者操作系统有问题,或者设置不对。排除对比法:如果有多台设备,而只有一台设备出现问题,如果不是该设备问题,就是一定有什么外部不同的地方引起了这个特殊性。如果有多台设备出现相同的问题,则不太可能所有的设备都坏了,一定有一个相同的因素引起了所有的设备具备相同的故障特征,那么找到这个相同点就是找到故障源的关键。如果怀疑一个设备存在问题,则先撤离他所有的外接设备,看是否还有问题,如果没有问题,则一定是外接的设备引起了这个故障,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障。如果撤离了所有的外部设备还有问题,则有可能和设备本身有关已经本身的因素有关,例如电源。如果有一个系统有多台设备,担心相互的影响造成的故障原因,则考虑用二分法撤离所有的设备,这样有助于加快查找到故障的速度。例如:一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 15:34
更新时间
2026-01-13 15:34
关注人数
0 人关注

相关问题

如何看待物联网?
思科CISCO 无线AP 1242 SSID怎么用WEP128bit 加密 如何设置?求前辈教导!!
电气工程师如何分类?
门禁系统破解
web视频监控,如何实现多路显示?
卡西欧gshock如何调智能灯光?
门禁系统怎么改密码啊?
弱电工程师前景如何呢?
最新门禁系统的好处体现在哪些地方
毛坯房如何组建智能家居?

推荐内容

求这种门禁系统接线图,谢谢了
门禁门禁门禁门禁
监狱大门门禁系统的主要功能有哪几点
门禁系统说拒绝访问
wifi无线对讲门铃门禁用着怎样
住宅楼屋面一定要设置门禁系统吗?
小米6手机nfc 能当门禁卡吗
磁力锁门禁用力怎么可以拉开
门禁系统人过去后怎么自动关闭的
你好,我想问一下,有NFC功能的手机怎样实现门禁卡功能?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号