0
关注
937
浏览

求助:配电系统中运行中的电容器的维护和保养方法?

查看全部 2 个回答

yg2001_cs 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 03:40
[h1]Re:求助:配电系统中运行中的电容器的维护和保养方法?[/h1] 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。 电力电容器的接通和断开 (1)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: ①当母线电压超过1.1倍额定电压值(11kv)时,禁止将电容器组接入电网。 ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入。 ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 (2)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。   -------- 运行中的电容器的维护和保养 (1)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。 (2)检查电容器组负荷。电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。 (3)接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。 (4)电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。 (5)必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。 (6)由于继电保护动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 --------- 电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项 (1)在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组,再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。 (2)事故情况下,全所无电后,必须将电容器组断开。 (3)电容器组跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。 (4)电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。 电容器在运行中的故障处理 (1)当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。 (2)电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-15 04:25
更新时间
2026-01-15 04:25
关注人数
0 人关注

相关问题

人行摆闸系统关闭时间的调整。
如何使新风系统产生的噪音降到最低?
综合布线系统的设计应按哪几部分进行
门禁系统最大使用功率是多少
有没做过停车场信息采集报送系统的
弱电的综合布线系统
振威门禁系统密码忘记了怎么办
弱电系统设计要哪些规范
系统集成资质可以作为资质要求么
上海系统集成商名录大全?

推荐内容

关于霍尼韦尔楼控的知识,WEBs与XLX系列的区别
楼宇自控
常州智能家居,楼宇智能化哪家好啊??
西门子APOGEE系统常用阀门及传感器选型介绍
楼宇自控系统设计
楼宇对讲系统的发展趋势
奥的斯300VF门机系统参数说明
XL50A-UMMIPCCBLON 的出货价格
求助美国特灵7200报警主机操作说明
沈阳坤德科技有限公司
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号