求助:配电系统中运行中的电容器的维护和保养方法?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
yg2001_cs 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:00
[h1]Re:求助:配电系统中运行中的电容器的维护和保养方法?[/h1] 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。 电力电容器的接通和断开 (1)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: ①当母线电压超过1.1倍额定电压值(11kv)时,禁止将电容器组接入电网。 ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入。 ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 (2)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。   -------- 运行中的电容器的维护和保养 (1)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。 (2)检查电容器组负荷。电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。 (3)接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。 (4)电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。 (5)必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。 (6)由于继电保护动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 --------- 电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项 (1)在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组,再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。 (2)事故情况下,全所无电后,必须将电容器组断开。 (3)电容器组跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。 (4)电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。 电容器在运行中的故障处理 (1)当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。 (2)电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。
bird 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:40
学生欢迎这些知识。谢谢!

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 00:41
更新时间
2026-01-13 00:41
关注人数
0 人关注

相关问题

CTR在门禁系统里代表什么
可视对讲系统怎么放线
求助!电源线和数据线可以套管一起走吗?
有适合网络监控的视频会议系统吗,推荐一下?
新风系统设计?
谁知道前一阵新闻联播里胡锦涛书记去海南用的视频会议系统是哪家的?
整流变压器与动力变压器有什么区别吗?能源行业系统集成
楼宇自动控制系统(转换了一下格式)
门禁系统中什么是程式 什么是软体
门禁系统连接不上数据库

推荐内容

各位大神,大家对智能楼宇和智能建筑有什么看法
存水弯的水封深度不得小于50mm,是否需要提出?
沈阳坤德科技有限公司
涡街流量传感器的功能特点有哪些?
电梯制动电阻计算和选择
上海成山路到上海浦东南路楼宇大厦
温控器的参数大家看看有什么不对的
深圳市速航交通设施有限公司怎么样?
暖通品牌中英文对照
现在在北京哪里有举办综合布线和楼宇自控都能学到的培训?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号