消防电梯前室防火门上增加门禁需双向刷卡是否可以?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:06
增加门禁需要设置自动报警系统的联动控制。 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定: 4人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.10.3消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:11
疏散楼梯和电梯前室的防火门上面是不允许设置门禁的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:13
规范没提这个,你这门禁必须被消防系统联动,就是确认火灾后,你这门禁必须全部失效。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:25
可以,但是要受消防主机控制,发生火情,消防主机联动控制门禁失效