答: 中华人民共和国国家标准 公共建筑节能设计标准 Design standard for energy efficiency of public buildings GB 50189-2005 中有相关规定的,空气调节冷却水系统应满足下列基本控制要求: 1 冷水机组运行时,冷却水最低回水温度的控制; 2 冷却塔风机的运行台数控制或风机调速控制; 3 采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制; 4 排污控制。