冷却塔安装都有什么要求?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
袋袋鼠16 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:02
很详细阿!! 真是严谨!!
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:07
答楼主; 1;冷却塔的型号、规格、技术参数等必须负荷设计要求,运行平稳。 2;冷却塔安装要水平、端正、美观,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2‰,基础标高符合设计规定,允许偏差为±20mm。 3,冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置正确,积水盘严密无渗漏,步水器布水均匀。 4,冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀,对于可调整角度的叶片,角度要均匀一致。 5,冷塔的基础槽钢制作规范、美观,面漆均匀一致,人员经常经过的部位的型钢边角应打磨处理。 6,冷塔的地脚螺栓与预埋件的连接或固定牢固,各连接部件采用热镀锌或不锈钢件,其固定螺栓长短一致、均匀。 以上供楼主参考。