高层超高层电梯的接地系统有什么要求?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
弱电初学者 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 08:44
  现代电梯引用计算机系统控制以后,电梯的接地系统就变得复杂了。它包括信号接地、安全接地保护和防雷接地保护等。  在实际工程中,以上各种接地都采用独立的接地装置往往是很难实现的,通常采用共用接地装置。一般要求共用接地装置的接地电阻不大于1Ω。接地线可采用一根截面积不小于16mm2的铜芯电线(PE线)首端与楼宇配电室内的PE线相连接,并可与电梯电源电缆同路敷设,接地线的末端与电梯机房内的辅助等电位板相连接。