0
关注
1256
浏览

会安防和弱电的专业人士有没有?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
从来不黑人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:56
要实地检查 信号线no、com端是否接反 监控和红外的报警规则是怎样的 报警主机的报警输入端是常开还是常闭
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:40
检查一下红外探头的摆放位置和接线,最好是拆开探头的接线口,看看是怎么接的,顺便用万用表查查线是不是断了。 紧急报警按钮同理。 把这3块分开,单独接监控,单独接红外,单独接紧急报警按钮,排除是哪一块的问题。 最后,看看主机的设置。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:51
先检查报警主机螺丝有没有拧紧,有没有可能是防拆按钮没压住。
胡云 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 08:12
按钮的防区为常闭,你不接,当然会报警。加个电阻试试
太阳好大 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:52
mox的室内对讲主机吗?监控和幕帘是接的室内机吗?你需要仔细描述清楚系统接线,如果只是单纯没接紧急按钮是不可能报警的?
陈继忠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:50
找小区物业,他们有维修人员,搞不定他们会咨询原有施工单位,你说的这种还是要看具体产品,最好由专业人士处理。
九月在线 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 07:51
紧急报警按钮是断路报警,把报警线短接就可以了 该方法仅针对应急时使用,因为没有尾阻可能会烧坏分区。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 09:31
更新时间
2026-01-18 09:31
关注人数
0 人关注

相关问题

宁波弱电证考证培训哪里有
急需要一份弱电施工的安全协议,好心人帮帮
弱电施工设计,需要什么资质?谢谢
关于弱电智能化专业证书的问题
有停车场厂家或者专业大佬不!!
弱电工程和系统集成区别是什么啊
你好,我想学习消防弱电安装,有什么书籍可以推荐吗?
什么是弱电维修?
从事弱电工作可以考什么一些证书?
各位前辈们,我是从事电气维修的,现在我想学习弱电,看那些书可以
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号