开启阀门: 液压泵(6)推动储油缸(3)中的液压油到压力腔(8)中,同时压力缸(2)向下移动。阀杆收缩(11)并且阀门开启。同时复位弹簧(4)收缩。 关闭阀门: 旁通阀(5)打开,允许压力腔中的液压油流回储油缸。收缩的复位弹簧向上推动压力缸。阀杆伸长,阀门关闭。 手动操作模式: 顺时针旋转手动调节器(1),压力缸向下动作,阀门开启。同时复位弹簧被压缩。手动操作模式下,信号Y和Z可以进一步打开阀门,但是无法到达“0%”行程位置。要保持手动设置位置,须关闭电源或断开操作信号Y和Z。红色指示器“MAN”可见。 注意: 当长时间将控制器设定为手动操作模式时,建议将执行器的手动调节器调整到适当位置。这样可以保证执行器在此期间保持位置不变。注意:在控制器调回自动模式后,请勿忘记同时调整执行器的操作模式。(手动模式下的控制器) 自动模式: 逆时针方向旋转手动调节器到终点。压力缸上移到“0%”行程位置。红色标记“MAN”不可见。 最小流量: 执行器可以手动调节到行程位置>0%处,允许应用于需要连续最小流量的情况下。 SKD32…SL SKD82…SL 阀门由一个三位控制信号通过端子Y1或Y2来控制,并依靠上述操作原理来产生相应的行程 三位控制信号 Y1有电压 阀塞伸出 阀门开启 Y2有电压 阀塞收缩 阀门关闭 Y1和Y2均无电压 阀塞/阀杆保持原位 SKD60SL Y控制信号 阀门由端子Y控制或由端子Z优先控制。控制信号Y依靠上述 操作原理来产生相应的行程 DC 0 – 10 V和/或 DC 4–20 mA,0–1000Ω 信号Y增加: 阀塞伸出 阀门开启 信号Y减少: 阀塞收缩 阀门关闭 信号Y恒定: 阀塞/阀杆保持原位 优先控制Z 见第5页优先控制输入的描述