0
关注
801
浏览

电磁阀不动作故障与排查方法

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
qiangtao 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:18
深有体会啊
gts5263 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:39
谢谢
zhoupinghan 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:44
一般的情况下电磁阀坏掉只能更换了,首先给它全开或全关的信号,如不动作把执行器打到手动状态,看看手动是否吃力,判断是否水垢把阀体锈死,如阀体没锈死就直接更换执行器了,楼主说的方法一般的都是电磁阀厂家测试的方法,施工方很少能去做的这么细吧
xiaozhkp 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:32

zhoupinghan 发表于 2010-7-23 04:34 一般的情况下电磁阀坏掉只能更换了,首先给它全开或全关的信号,如不动作把执行器打到手动状态,看看手动是否吃 ...

刚测试完我们单位的热水阀。主要是查执行器的电源,控制电压以及执行器的动作方向是否正常。由于我们的阀门实在是老旧且没有刻度,没有测量实际的开度。如果按要求是应该先加上手动查看阀门工作状况。另外,还发现一些小窍门,如果在电源正常的情况下,通电的情况,好的阀门均会有自检,就是动一下,没有自检基本认定是坏的了。不知道对不对。
xiaozhkp 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:23
求 电磁阀和电动阀两个概念的区别??
hrbhanfeng 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:32
很好,感谢,单位曾出现过线圈被烧的情况,后检查发现是在因阀内有异物(水中)造成阀不严,拆开阀体进行冲洗时,忘记将电磁阀的控制电源关闭,
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:05
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技 www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化 www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控