从图中我们可以看到,我们需要控制新风机哪方面了,这方面的施工主要是预留穿线的工作,下面薛哥简单的总结一下需要穿什么线缆
空调机组到DDC箱的布线方式一般用配管布线:PVC、KBG等都行;用到的线缆通常有:1、空调机组就地控制柜到DDC的四组点(启/停、手/自动、运行状态、故障)都是两芯线,可用一根八芯线缆(RVV8*1.0);2、新/回风阀执行器:RVVP4*1.0(双DO的执行器可用RVV3*1.0);3、新/回风温/湿度:RVVP4*1.0(这个视温湿度的信号类型有可能芯数会减少,但不会增加,每个点布四芯屏蔽绝对够用);4、滤网状态压差传感器:RVV2*1.0;5、防冻开关:RVV2*1.0;6、风流状态:RVV2*1.0;7、CO2浓度:RVVP4*1.0;8、水阀执行器:RVVP4*1.0。
二、监控系统
本工程的精装层的监控系统都是分散控制,每层设置一台硬盘录像机和接入交换机,采用poe供电,所有的监控系统都是穿到弱电井中,预留足够的线缆,最后接入到整个工程的监控系统中。
未吊顶处的半球安装,采用了这种支架,也可以吊装安装
目前网络监控已经普遍,很少再会设计模拟监控了。
三、门禁系统
此工程的门禁系统就是电梯厅处的门禁控制,电梯处的门是电动门,我们只需要对接来自电动门的开门信号就可以。本工程的门禁系统稍微先进的地方就是引入了人脸识别系统,那么此门禁开门方式为IC卡、密码、人脸识别,唯一可惜的就是没有加入指纹开门功能
四、无线网络系统
本工程的网络系统都是无线网络系统,没有设计有线网络,是一种缺失,无线网络系统无法满足大型办公的要求。每层设置一个接入交换机和无线AC控制器,无线AP采用POE供电,传输线缆采用超五类网线,网线设计有点落后,一般采用6类网线比较好。
五、多媒体发布系统
在每层的电梯处设置一台多媒体信息展示机(选用的65寸电视),在1层大厅处设置了12台65寸曲面电视,组成3*4拼接屏,发布一些重要的信息
六、会议系统(扩声系统)
本工程8层主要为会议室,会议室设计了扩声系统,音箱采用吊顶安装,中庭处为开放式演讲台,音箱采用壁装方式安装。每个会议室都设计一套投影机系统,投影机为移动式使用,需要在地面预留多媒体接口,比如VGA、HDMI、音频输入等等,为了以后扩展,预留网络接口和光纤接口。
七、无线对讲系统
本工程的无线对讲系统是在每层的电梯厅处安装一台无线对讲天线,所有的线缆都穿入弱电井内。
总结:
薛哥认为此项目的智能化设计缺陷有以下几点
1、没有设计有线网络
2、无线网络没有采用6类网线
3、门禁设计没有采用指纹开门
4、会议系统设计的比较简单,可能考虑的只是简单的办公使用吧这家伙很懒,还没有设置简介