地铁门禁系统不是很了解,但是所有的门禁心痛觉得都应该大同小异,下面是一些资料,可参考: 门禁系统的传输线路 由上述工作原理可知,在门禁系统中有以下几种传输线路: 电源线 门禁系统的电源大多来自机房的UPS,以免在现场突发性断电时造成开门的误动作。电源线通常会处于220V交流传递的方式,目的是减少电源线上的压降。 在控制器旁,配备有稳压电源,将交流220V电源变换成直流12V电源,分别供给控制器和电锁。 门禁系统用的电锁绝大多数属于12V直流供电方式。在电锁开断的瞬间,由于电锁中线包(电磁铁线圈)的作用,会在电源线上产生很强的电流,它容易引起电源波动,而这一电源波动对控制器的稳定工作极其不利,所以在可靠性要求比较高的门禁系统中,控制器与电锁分别使用不同的电源模块,即220V交流供电到控制器时,使用两个12V直流的电源模块各自整流/稳压后,分别供给电锁和控制器。 各种电源线的选用基本上都是基于电工手册,选用标准的电源线。 控制器信号线 控制器中有三组信号线,分别连接到读卡器(4~9芯)、电锁中的锁状态传感器(2芯)和出门按钮(2芯)。这三路信号线可以使用综合布线中的双绞线替代。 为了避免空间的电磁干扰,读卡器信号线应采用屏蔽线,另两种信号线则可以采用屏蔽线,也可以采用非屏蔽线。 远传信号线 从控制器到管理电脑之间,有一根信号线,它的传输协议大多是RS485,在距离近的时候则可能是RS232(以减少一个RS232/RS485转换器),在要求传输速率快的时候,则采用TCP/IP协议,使用以太网传输。这三种协议都可以使用双绞线,只是在RS485或RS232传输时,基本上在门禁控制器的产品手册中都要求采用屏蔽线。为了避免电磁干扰,这根信号线应采用屏蔽双绞线。 当控制器需要使用输出硬接点直接控制硬盘录像机(在刷卡开门时同步录像)时,这根控制线(2芯)宜采用屏蔽线,以免因硬盘录像机输入信号幅值小的时候因电磁干扰而引起误触发。但如果是用硬接点直接传输照明灯的电源时,则应该采用电源线。 根据上述分析可知,在传输电源(为电锁、控制器和照明灯供电)时,应采用电源线,其截面积可以根据电流所产生的压降和发热计算,也可以查电工手册获得。 在传输传感器信号和控制信号时,应该根据读卡器和控制器的安装手册,选择屏蔽线或非屏蔽线