0
关注
1089
浏览

33个监控点这样设计有问题吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
可以txl 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 09:53
前段用海康130万摄像机,分三路,每路11个接入百兆24口交换机,再将三个接入交换机接到汇聚千兆交换机,接入3台16路硬盘录像机,连接3*3电视墙
疏泛 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:46
基本正确。但是还端少了好多东西。矩阵和大屏之间,在大屏的底下会放一台拼接控制器。这是大屏厂家会给你配好的,假如有10块屏幕,那就是矩阵有十条线连接到这个拼接器上,拼接器再出10根线,一根一根的插在每个大屏上。那信号源怎么进矩阵的呢?30多个摄像头的信号源要通过矩阵去进大屏,因为进了交换机的是网络信号,都是1212121212121这些东西,然而矩阵只能识别图像。所以,还要在矩阵和交换机之间连一个设备,这个设备叫“解码器”这个解码器不是十年前的那种20多块钱的云台解码器,这个设备不便宜。这个设备有8路的,有32路的都有。这个东西要把每个摄像头的121212121211212变成图像,再给矩阵。比如32路的,这个设备上肯定有一到两个网口,插在交换机上,去获取那30个摄像头送来的数据包,然后把它们变成图像,这个解码器的后面肯定会有8条或者32条VGA或者RGB或者等等其他的,肯定是传输图像的接口。这些口,就差上VGA线,同轴线,RGB线等等,插32条,这32条都插矩阵上去。解码器你可以买5台8路的,根据前端摄像头数量来买。总之解码器把这30多条线都插矩阵,矩阵任意取其中的10条,插在大屏下面的拼接处理器上,OK了。别忘了摄像头需要供电,你可以选择POE供电,也可以用小耳朵供电。再不懂的话,可以继续问
疏泛 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:19
还有就是,一定要确保每个摄像头和交换机之间的距离不能大于100米。(而且如果采用POE集中供电,要求就更短了,POE供电器和每个摄像头之间的距离控制在50米以内),不能保证这个距离的话,就不要考虑集中供电了,每个摄像头旁边都加一个电源就行,这个电源可以是单口POE,也可以是小耳朵。)网线传输距离,理论是120米,但是逼近100米的点位,保险起见,你就得想其他办法了,要么加交换机,要么,中间加光纤。
49908251 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:13
很详细啊 good
49908251 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:03
我们纯网络的 估计楼主用不上 也是ipc 到2再到3层交换机 不过从核心直接飞到 24口交换机 再到 解码器至大屏 同样 核心飞到 流媒体 跟 ipsan存储 至视频服务器 最后到监控主机
49908251 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:12
供电集中供电 我们是从中控室ups直接到竖井220 然后竖井变ac24 dc12 再至前段摄像机 距离基本都保持在100内
东隐 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:06
我这里还有十多块4t的硬盘,2014年5月5号买的,实际使用了大约半年。可以底价转让给你,要是我们距离不远,可以面基交易
斜眼看眼斜 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:36
大哥,你得画管理终端啊
50274964 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:40
11个摄像机介入百兆交换机,不怕卡?
奥巴牛吃黑莓 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 10:40
用16口的千兆,11个头子用24干吗

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 11:44
更新时间
2026-01-17 11:44
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

求指教
一个人
大神速来 急求
这是什么,有什么用?
弱电证
网络猫
聊聊自己迷惘又短暂的弱电路吧,今年7月进的弱电这一行。
新手入行三个月
弱电啊越做越没劲了
大神们求帮忙 谁能给解释解释门禁系统啊 先谢谢了
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  