0
关注
919
浏览

公共广播的花线可以不套管直接放在弱电槽吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
T_Migc 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:31
可以!电压100伏以下!
梦独行_辉01 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:11
可以。
沭—阳—人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:35
RVS绞线可以放桥架,只要图纸没有规定要套管都可以
mabo20080808 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:51
公共广播是金银线,ok
迷茫de老黑 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:17
一般是走消防桥架,不过放里面问题不大,电压也就50多,