0
关注
771
浏览

综合布线日常应该如何管理维护?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 22:05
前言: 综合布线系统是整个弱电系统的中枢神经系统,做好日常的维护是重中之重,如何做好的维护工作呢?看看本篇薛哥分享的文章,会对你有所帮助的 正文: 综合信息机房内综合布线系统所需要做的维护工作,大致可以分为以下四类:日常管理、日常维护、故障排除和布局整改。 一、日常管理   综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变更,这部分的工作简单,几乎没有技术含量,可以说是一看就懂,一做就乱:绝大多数的跳线混乱源自于此,导致日后无法维护的根源往往也在于此。   一个严格的信息机房对所有的变更在实施前应填写变更单(可以采用电子版),经相关主管批准(签字、传真、邮件等无法更改的记录)后方能实施。在实施过程中,先拔下需要更换的跳线,换上去的跳线应重新选用适当的长度,并粘贴两端标签后沿着跳线管理器敷设好,再将跳线两端插入对应的信息插座内,以免跳线散乱在机柜内。变更结束后应在变更单上填写变更后的状态(正常、失败等),并将变更过程中出现的情况人工记录在变更单上。变更完成后,应将电子版的变更单及变更批复应集中管理,纸质变更单则应按期装订成册。 二、日常维护   日常维护是指综合布线系统在正常运行期间,定期进行保养和检查。一般每隔数月就应该进行一次,而不是等到出现问题在进行维护。   日常维护可以做的事情很多,其中包括: (1)清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。 (2)检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。 (3)检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签,将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。 (4)使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道比较娇嫩,容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道,不建议进行抽检,以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检,测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试,并与原始记录进行核对。 (5)电子配线架系统同样应进行抽样检查,检查可人为设置故障,检查实时报警的响应时间和报警音响;同理,综合布线管理软件(含电子配线架中的软件)应对电子记录进行人工检查,检查范围包含施工记录和上次维护至今的日常记录。施工记录应检查其完整性,不应发生遗失或损坏。   日常维护工作的目的只有一个:将隐患消除在萌芽状态。只有这样,才能确保综合布线系统始终处于经久耐用的水平上。 三、故障排除   再好的系统都有出现故障的可能性,在机房运行之初就有必要制定周全的故障排除预案,当然在机房运行的任何时候制定故障排除预案也都是有价值的。   在网络管理系统、电子配线架软件报警或接到故障投诉后,当班管理人员应立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。在故障发生后,至少需完成以下工作: (1)确认故障现象,初步判定故障所发生的位置(精确至链路/信道),并将故障缩小至综合布线范围,通知相应的代维机构/部门来修理。 (2)在代维人员尚未到达前,根据预案使用备品备件进行线路应急修复,先保障信息传输畅通无阻再交给维护人员予以完善的修复。 (3)对故障情况及时进行记录,记录手段包括文字及故障位置的照片。这些记录需长期保存,并定期进行统计和分析,确定综合布线系统的整改计划。   在故障排除过程中,当班管理人员的综合布线水平对于排除故障是至关重要的。养兵千日用兵一时,如果在平日里对机房管理人员进行综合布线水平和故障排除技能的反复训练,并备足所需的备品备件,准备好必要的应急工具和材料,就能大大缩短故障定位时间和平均无故障时间,并为专业维护人员修复线路提供有价值的参考意见。 四、系统整改   系统整改是指增加、减少和更改综合布线缆线。这一阶段的工作类似于在信息机房内进行一次新的综合布线工程,难度高在系统整改还不能影响机房的正常工作。为此,有必要按照参照综合布线工程的管理方法进行施工准备和安装调试: (1)综合布线系统在整改前应填写变更单,附施工图纸后报批,在获得批准后整改方可实施。 (2)在整改过程中,应先抽出所有的废弃缆线(包括双绞线和光缆)和跳线,然后添加新的缆线和跳线。 (3)施工人员应事先制定完善的施工方案,在尽量短的时间内完成自己的工作,把对机房内温湿度、粉尘等因素的影响降至最低。 (4)施工完毕应立即组织验收,对整改线路及相邻线路的综合布线系统进行性能测试。其中相邻线路是指在整改时被波及的线路。如将24口配线架取出进行整改其中的一条链路,则该配线架上的24条链路均属于相邻线路;如果使用4联装的前翻式模块框架,则4条链路均属于相邻线路(因为在处理一根线路时,其他线路已经产生了位移);如果使用的是单模块前拆式配线架结构(即单个模块可以从配线架正面取出,进行维护。它不会波及到旁边的线路),则没有相邻线路。 (5)整改完毕后,应按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件,在有条件时,使用照片作为日志的基本内容。 薛哥总结: 正是这些不起眼的工作保障了信息,保证了系统的正常运行。打印出来,交给你业主,不是要去业主以后按照这个标准去维修,是一种工作态度。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-16 23:25
更新时间
2026-01-16 23:25
关注人数
0 人关注

相关问题

试论智能建筑弱电设计方案与综合布线
综合布线干线电缆怎么选
综合布线系统工程由哪几个部分组成?
图形化的机房光缆综合资源管理系统的线路建立
某广电机房综合资源管理系统概要
投影机布线要布哪些线
PCB 布线,是不是线越宽越好?
电梯行业应该考什么工程师,应该怎么考,毕业多久才能考?
智能家居如何装修布线才不落伍
综合布线中一个回路最搭允许带多少个插座

推荐内容

弱电图例T0、TP、VP、MR分别代表什么?
智能家居设计弱电布线时有哪些
智能化工程机械的技术难题
强电和弱电有干扰,是什么原理?
弱电中pds平面是什么意思
有什么网站和免费电子书可以学习弱电知识?
弱电会不会引起火灾,有何原理?
弱电能兼职吗
我不是工程师 但是现在在画图 想请教一下弱电设计方面的问题 谢谢
苏州哪里教弱电的 我想学习弱电 要好一点的
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号