强电弱电布线施工的规范 家庭布线不只有弱电布线,还有强电布线,强电还包括:照明电和动力电。强电对弱电和不可能避免会有电磁的影响。所以要了解强电弱电布线施工的规范 一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、 开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 路线最短原则; 不破坏原有强电原则; 不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。 三、 布线 1、确定线缆通畅: 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;  有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 测量出配线箱槽到各点位端的长度; 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、 封槽  1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。  1) 各弱电子系统均用星型结构。 2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。 3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。 4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。 6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。 7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。 8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

问题动态

发布时间
2026-01-18 11:07
更新时间
2026-01-18 11:07
关注人数
0 人关注

相关问题

弱电工程技术员需要用CAD画什么样的图?
建筑施工中电气范围内包括弱电吗
PCB布线时怎么把小元件放在大元件里面
学安装监控多久学会 是不是也包括学弱电
弱电图中FB004 SC25 F是什么
PCB布线灰色斑点问题
10月份工信部智能建筑弱电系统高级集成师(工程师)北京班开课
哪有智能建筑、安全防范、综合布线、楼宇自控的培训,最好是国家承认的那种。
网络综合布线考试题
综合布线(急!!!)

推荐内容

弱电技工是什么意思
弱电行业,江苏省内计算机系统集成资质二级以上资质的公司有哪些? 尽量全,谢谢!
华为生态纪刚宣布,安防龙头海康威视又将构建怎样AI产业生态圈?
求助弱电智能化施工资质升级
消防弱电图纸电线符号怎么分?
安防弱电产品监控工程光纤如何选择?
弱电工程师证哪里可以挂靠
机电一体化与电路板开发和弱电工程是一门学科吗?
弱电工程看现场应该注意些什么?
弱电工程公司注册需提交哪些资料
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号