❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了?
❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔?
是否需要采用”中空消音管“?
❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯?
补充知识:
选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量
选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。
18 回答
手画的见谅,实物比我画的密集很多,主要材质类似于塑料和纸,使用时间久了容易难以清理,使用寿命比另一种要短,长期使用芯体需要更换;而转轮热交换是通过轮子进行进风和排风的能量回收,材质采用金属材质,使用寿命更长,造价更高一些。
因为排风是做到了卫生间的,如果是板式的热交换芯体的话,非常不建议,因为卫生间相对而言细菌和潮气都大一些,会减少使用寿命。
②霍尼韦尔空气净化器FC400
大概找了一下资料:
测试后得出的相关数据表明,该净化机安装在霍尼韦尔独立新风系统的主新风入口处可有效保证室内空气品质——能够过滤空气中95%的0.5微米以上微粒,捕杀90%的真菌病毒、70%的细菌和60%的尘螨。(霍尼韦尔空气净化器FC400拯救您的室内空气)
这个数据很不错了。
③控制器T6861
控制器不评价,看什么要求了。
疑问困惑:
设计篇
❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较)
送风方向是根据气流组织来选择的,一般而言洁净空气相对于污浊空气要轻(目测这一点要被喷,主要视空气成分而定),人们呼吸空气主要范围高度在1.5-1.8m,新鲜空气从地送会飘上来,而顶送新鲜空气会聚集在空间顶端。
就安装而言,顶送铺设风管采用吊卡吊接,地送需要铺设扁形风管,有地暖的话风管是铺设在地暖下一层,地送安装在未装修的情况下更方便,安装在地面也可行。(ps一点,虽说目前默认是地送送风气流组织更好一些,但实际应用中使用地送的情况真是少之又少。)
从造价方面来讲,价格主要花费在风管,风口,三通,变径,吊卡(吊架),穿梁穿墙等,地送会节省吊卡吊架。
顶送风管目前主要材料有PVC风管(硬质),PVC软管,铁皮风管。PVC风管还有生胶和熟胶之分,生胶的使用不当会容易破裂,熟胶的价格略高(PVC硬质风管无使用经验,说这一点是为了科普,具体使用情况我并不了解);PVC软管是我们目前使用最多的一种,有一个好处就是风管不是直来直去的,弯头处不用接弯头,避免和吊顶中线管之类的打架;铁皮风管很贵,家装小风量不适用,做工安装都很麻烦,别用别用千万别用。地送的风管我了解的就矩形PVC管,高度很低,宽度大,压损大,同面积同风速风量使用的材料要多一些,所以造价高一些。另外还有个需要注意的是损耗问题,PVC硬管道一根3.8m,PVC软管一根10m(折起来1m),软管的损耗要大一些。
风口数目确定,是几个就是几个的价钱,另外有可以在墙上直接安装的侧送风口,比较实用。
三通数目也是比较确定的,可以说有几个风口就有几个三通,三通一般为PVC材质。变径就在三通处变吧,φ160变φ110很常见,购买时要注意三通分流处变得是哪个。
吊卡吊架基本1m就要设置一个,根据管道长度也是比较确定的。
维护而言基本都是针对主机的和风口的,风管内部需要维护的话也就是脏,好吧,其实风口和主机主要也就是因为脏了才需要维护,这个维护也就是擦干净……
风压损失地送的要大一些,这套系统可以按照风管1pa/m,风口5Pa,三通15Pa来计算(好忐忑这里会不会被喷,因为计算太麻烦……),注意进排风要分开来看。
题主你确定要用地送吗,地送具体安装情况我没参与过,这里就不说细了,题主可以具体问到了价格比较一下。
❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足)
问一句:0.7损耗是什么?
所以你的意思是要在室外就把φ160的管道变径成φ110的吗?经计算风速可达到10m/s噢,这样一来一是风阻比较大,二来噪声也会很大。这一点你可以在室外穿梁穿墙前使用三通将160变成两个110分别穿孔。
❸能否在墙上打洞处直接设置风口?
可以。采用PVC硬管穿墙,一段连接风管一段连接风口,主要是看风口。(好羞愧我知道110的是有的,75的我就不清楚了。)
❹风口是否要避免朝人吹?
要避免朝人吹,这一点不用考虑那么多,0.3m/s以下朝人吹是舒适的,出风口风速为3-4m/s,有一定的距离,过程中有损耗,不用考虑太多。
❺初步设计方案如下,请大家来看看有啥硬伤没:
蓝色进气,玫红色排气,R数值管径,绿字尺寸,黄色区域吊顶,绿色区域墙体 非剪力墙,玫红色或者蓝色的点位排风口或进风口
设计的不错,其实排风口可以采用集中排风,在室内只设置送风口,使室内形成正压,通过门窗渗透排风,排风口设置在客厅、过道即可。
施工问题篇:
❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了?
一般的就足够了。(推荐软管)
❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔?是否需要采用”中空消音管“?
Nonono不能开这么多。分墙的种类,承重梁不允许后期打孔,只可前期预埋;非承重梁开孔高度不得超过梁高的1/3。(这是规范约定……)
空中消音管是什么?(我真没听过……)
❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯?
我又弱鸡了,空气转弯是什么......
补充知识:
❶选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量
0.35换气次数对一般家庭确实有点小,应该按照1来计算,卫生间3次足够。(另一位答主写的是卫生间10次,公共建筑内卫生间换气是5-10次,家庭不适用)
❷选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。
可以用上面公式计算出风量,选出合适的机组,然后利用这个公式和机组的实际风量来核算风速。
(PS,本人入行不深才疏学浅也比较粗心大意,接触到的工程有限,有什么不对的欢迎大家指正。)
图1 模拟舱内新风机去除污染物示意图
据此列出稳态条件下的颗粒物变化的数理方程
Cout为室外颗粒物浓度,μg/m3;Cin为室内颗粒物浓度,μg/m3;V为房间体积,m3;P为颗粒物的穿透系数,关窗时取0.8,开窗时取1;QF为室外新风量,m3/h;QR为室内回风量,m3/h;QP为室内排风量,m3/h;εF为新风过滤器一次净化效率,%;εR为回风过滤器一次净化效率,%;k0为室内室内渗透换气次数, h-1。
对于直流型新风机,QR=0,假设送入房间的风量与排出的风量相等,则所需风量
当计算室外浓度为300μg/m3,室内设计浓度为35μg/m3,房间换气为0.1h-1,新风过滤效率为95%时,房间面积80m2,高度2.4m,带入上式,得所需新风量为196.8m3。
而对于具有回风模式的新风机,可根据室内人员并参考标准30m3/( h·人)确定所需新风量,主要满足换气需求。进一步参照(2)式计算所需回风量。
以下是施工应注意的细节(这部分为 @352空气净化器 的新风安装经理提供):
1. 施工要避免在梁上打孔,避开水管、线管。
图2 正确的施工图
2. 如有条件可选择地送风方式安装,气流组织更好,送风更充分,噪音相对更低。
图3 地送风管道
3. 注意安装过程中的主机保护及管道防尘。
4. 注意机器检修口位置不得遮挡,方便后续维修。
确定通风路径:新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。 条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理,及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面上,对立面为最佳。
(2)通风风量
&lt;img src="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png</a>" data-rawwidth="1056" data-rawheight="823" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1056" data-original="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png</a>"&gt;
&lt;img src="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png</a>" data-rawwidth="773" data-rawheight="406" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="773" data-original="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png</a>"&gt;
确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米, 或每小时换气一次,两者取大值。
(3)通风时间
&lt;img src="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png</a>" data-rawwidth="721" data-rawheight="364" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="721" data-original="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png</a>"&gt;
保证通风的连续性——一年365天,每天24小时持续不断的通风。
除此之外还需要根据具体情况考虑其他一些问题。
(1)送、回风口的数量
送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个送回风口即可。
如果是别墅客厅,会议室,办公室等中型面积的场合,需要适当的增加风口。普通住宅在书房等房间,可根据实际使用情况不安装。
(2)特殊场所安装
洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口!而是装两个独立的排气扇。
客厅送风口建议安装在距离污染源较劲的位置,比如靠近厨房或者靠近门口的位置,回风口可以与送风口对角安装!
注:舒适家居资深小文案,相关内容欢迎咨询。