0
关注
72536
浏览

家庭新风系统的设计与施工应注意什么细节?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
PE Vincent 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:02
谢邀 题主的问题很细,看出来了做了很充分的准备; 1:关于送风方式,就使用效果以及空气对流扩散而言,地送风的效果要优于顶送风;就安装难度以及造价而言,地送风由于普及度不及顶送风高,因而相应的成本及难度就高一点;至于风压损失,这个就看具体的管路系统;后期维护方面,两者的管道部分都很难进行清洗维护,至于出风口部分需要注意的是地送风的风口较易进入杂物,因而在施工过程中一般建议将地送风的风口设置在墙面,做成墙出风的形式; 2:关于管径的选择,就350风量的机器而言,选择160的管道是最好的,但就家装而言,160的管道很难很好的进行布局,110的管子也够用了,至于末端75的管子,多拉几个分支出来问题也不会很大,噪音以及风速都会比较合理; 3:能否在墙上打洞设置出风口这个问题,当然是可以的,前提是你自己觉得没什么不习惯就好; 4:关于风口直接朝着人吹的问题:350风量的新风主机,按照题主的管线图,我想就算风口直接朝着人吹风速也没有多大; 5:题主的管路图,稍微有点复杂,350的新风主机,建议送风口每个房间一个,客厅一个,回风口的话在走廊位置设置两个就好; 6:新风管虽然用的是PVC的管子,但能用质量好的牌子还是用质量的好的牌子,除此之外,建议题主在机器进出风各接一段消音软管,有些许减震消噪的作用; 7:梁的尺寸如果是这样的话,最好用过梁器吧,开160的洞有点风险; 8:关于新风量的选择,0.35次/小时的换气次数肯定是少的,就题主家里的使用面积还有层高而言,配了350风量的新风主机,差不多换气次数是做到了1次/小时,就保证人员呼吸而言这个换气次数是够了,但是就有效去除室内污染,做到室内外良好的通风换气,这个次数是不够的,这个就不在这赘述了; 9:关于管径的选择,选择管径无外乎是保持风压、减小噪音,控制风速,就家用的新风主机而言,主管道160、支管道110效果最佳,但实际施工过程中能达到这个条件的很少,这个时候可以考虑部分段使用软管来替代; 以上纯属个人意见,最后给自己的个人微信公众号打给广告,欢迎关注微信公众号”cecair",主要解决空气温湿度、洁净度等相关问题. 以下为补充回答 2017.03.24 关于新风系统的设计与施工还需注意以下若干点: a:实际新风量:实际新风量代表末端各个风口风量的总和, 实际新风量才是你使用过程中真正所需的新风量。例如:经过计算你所在区域需要的实际新风量为250m³/h,考虑实际安装的损耗,建议取20%的损耗(实际过程中某些不规范的安装损耗值远大于这个比例),那么设备的新风量你就需要选择250/(1-20%)=312.5m³/h; b:管路的问题:新风管路的设计需要严格遵守设计规范,严格控制主管及支管的风速,以350新风量设备为例,使用DN150的PVC作为主管时,主管风速为5.5米/s,使用DN110的PVC主管作为主管时,主管风速为10.24米/s,同等条件下管道内风速越大,风噪越大,管道沿程阻力越大。 c:关于净化效率:考虑现有新风机的滤网过滤级别、滤网展开面积、后期使用成本以及热交换芯体的窜风问题,建议有条件的可以选择性的增配一个净化箱。 d:费用:新风机的安装费用主要由两块组成:人工费用、材料费用;材料费用包括风管、风口、三通、弯头、吊筋、电源线等;人工费用包括机器吊装费用,管道安装费用、打孔费用等等。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:28
疑问困惑: 设计篇 ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较) 从换气效果来说,目前没有准确的结论,可以说差不多。 顶送要打更多的穿梁孔,地送安装比较复杂(用地板,地砖,没有有地热,情况都不一样) 造价,地送会略高于顶送 维护,肯定是顶送方便 风压损失,由于目前市场上都用130*30的扁管,压损很大 ❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足) 主机出来以后尽量多走一段160的风管,从机器直接变径,风力损失大,风噪也会大 ❸能否在墙上打洞处直接设置风口? 可以 ❹风口是否要避免朝人吹? 尽量避免(这个本身不是什么难题,因为很少遇到风口必须对着人的情况) 施工问题篇: ❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了? 尽量要好,至少要国标,非标的杂牌管道很多都是用再生料,不环保,易碎,不抗老化。 ❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔? 一般情况下,孔的直径不超过梁高1/3即可,过梁器有压损,不知道你这台机器的机外静压多大,如果够大,可以用,但过梁器比较宽,影响装修 是否需要采用”中空消音管“? 预算够,当然可以 ❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯? 很好解决,转弯的地方用两个45度弯头,不要用90度弯头,降低压损 补充知识: 选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量 0.35次的换气次数是卖产品的考虑了自己的机器性能告诉你的吧?国家节能建筑的设计要求是1次每小时,日本的标准是0.5次,目前业内通常定在0.7次。(但最终还是业主你自己定,你觉得0.35次够就没有问题.) 选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。 这个基本没有办法计算的,因为风口的远近不同,风量也不同,而且基本也无法调节。 斜三通要用,直三通会导致支管的风量特别小。
查雨集 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:27
同楼上,你掏钱吧,我给你做一个。 设备篇: ①霍尼韦尔新风全热交换机ER350 我网上找了一下资料,没看到,方便的话可不可以简介一下,主要是需要了解热交换芯体的材质和形式。常用热交换芯体有1、板式热交换2、转轮热交换。板式热交换如图: 手画的见谅,实物比我画的密集很多,主要材质类似于塑料和纸,使用时间久了容易难以清理,使用寿命比另一种要短,长期使用芯体需要更换;而转轮热交换是通过轮子进行进风和排风的能量回收,材质采用金属材质,使用寿命更长,造价更高一些。 因为排风是做到了卫生间的,如果是板式的热交换芯体的话,非常不建议,因为卫生间相对而言细菌和潮气都大一些,会减少使用寿命。 ②霍尼韦尔空气净化器FC400 大概找了一下资料: 测试后得出的相关数据表明,该净化机安装在霍尼韦尔独立新风系统的主新风入口处可有效保证室内空气品质——能够过滤空气中95%的0.5微米以上微粒,捕杀90%的真菌病毒、70%的细菌和60%的尘螨。(霍尼韦尔空气净化器FC400拯救您的室内空气) 这个数据很不错了。 ③控制器T6861 控制器不评价,看什么要求了。 疑问困惑: 设计篇 ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较) 送风方向是根据气流组织来选择的,一般而言洁净空气相对于污浊空气要轻(目测这一点要被喷,主要视空气成分而定),人们呼吸空气主要范围高度在1.5-1.8m,新鲜空气从地送会飘上来,而顶送新鲜空气会聚集在空间顶端。 就安装而言,顶送铺设风管采用吊卡吊接,地送需要铺设扁形风管,有地暖的话风管是铺设在地暖下一层,地送安装在未装修的情况下更方便,安装在地面也可行。(ps一点,虽说目前默认是地送送风气流组织更好一些,但实际应用中使用地送的情况真是少之又少。) 从造价方面来讲,价格主要花费在风管,风口,三通,变径,吊卡(吊架),穿梁穿墙等,地送会节省吊卡吊架。 顶送风管目前主要材料有PVC风管(硬质),PVC软管,铁皮风管。PVC风管还有生胶和熟胶之分,生胶的使用不当会容易破裂,熟胶的价格略高(PVC硬质风管无使用经验,说这一点是为了科普,具体使用情况我并不了解);PVC软管是我们目前使用最多的一种,有一个好处就是风管不是直来直去的,弯头处不用接弯头,避免和吊顶中线管之类的打架;铁皮风管很贵,家装小风量不适用,做工安装都很麻烦,别用别用千万别用。地送的风管我了解的就矩形PVC管,高度很低,宽度大,压损大,同面积同风速风量使用的材料要多一些,所以造价高一些。另外还有个需要注意的是损耗问题,PVC硬管道一根3.8m,PVC软管一根10m(折起来1m),软管的损耗要大一些。 风口数目确定,是几个就是几个的价钱,另外有可以在墙上直接安装的侧送风口,比较实用。 三通数目也是比较确定的,可以说有几个风口就有几个三通,三通一般为PVC材质。变径就在三通处变吧,φ160变φ110很常见,购买时要注意三通分流处变得是哪个。 吊卡吊架基本1m就要设置一个,根据管道长度也是比较确定的。 维护而言基本都是针对主机的和风口的,风管内部需要维护的话也就是脏,好吧,其实风口和主机主要也就是因为脏了才需要维护,这个维护也就是擦干净…… 风压损失地送的要大一些,这套系统可以按照风管1pa/m,风口5Pa,三通15Pa来计算(好忐忑这里会不会被喷,因为计算太麻烦……),注意进排风要分开来看。 题主你确定要用地送吗,地送具体安装情况我没参与过,这里就不说细了,题主可以具体问到了价格比较一下。 ❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足) 问一句:0.7损耗是什么? 所以你的意思是要在室外就把φ160的管道变径成φ110的吗?经计算风速可达到10m/s噢,这样一来一是风阻比较大,二来噪声也会很大。这一点你可以在室外穿梁穿墙前使用三通将160变成两个110分别穿孔。 ❸能否在墙上打洞处直接设置风口? 可以。采用PVC硬管穿墙,一段连接风管一段连接风口,主要是看风口。(好羞愧我知道110的是有的,75的我就不清楚了。) ❹风口是否要避免朝人吹? 要避免朝人吹,这一点不用考虑那么多,0.3m/s以下朝人吹是舒适的,出风口风速为3-4m/s,有一定的距离,过程中有损耗,不用考虑太多。 ❺初步设计方案如下,请大家来看看有啥硬伤没: 蓝色进气,玫红色排气,R数值管径,绿字尺寸,黄色区域吊顶,绿色区域墙体 非剪力墙,玫红色或者蓝色的点位排风口或进风口 设计的不错,其实排风口可以采用集中排风,在室内只设置送风口,使室内形成正压,通过门窗渗透排风,排风口设置在客厅、过道即可。 施工问题篇: ❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了? 一般的就足够了。(推荐软管) ❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔?是否需要采用”中空消音管“? Nonono不能开这么多。分墙的种类,承重梁不允许后期打孔,只可前期预埋;非承重梁开孔高度不得超过梁高的1/3。(这是规范约定……) 空中消音管是什么?(我真没听过……) ❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯? 我又弱鸡了,空气转弯是什么...... 补充知识: ❶选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量 0.35换气次数对一般家庭确实有点小,应该按照1来计算,卫生间3次足够。(另一位答主写的是卫生间10次,公共建筑内卫生间换气是5-10次,家庭不适用) ❷选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。 可以用上面公式计算出风量,选出合适的机组,然后利用这个公式和机组的实际风量来核算风速。 (PS,本人入行不深才疏学浅也比较粗心大意,接触到的工程有限,有什么不对的欢迎大家指正。)
君莫笑 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:00
家庭用新风机在设计选型时,涉及一个比较关键的问题是风量计算。 我国的许多设计标准也给出了不同场所的最小新风量,例如国家标准GB/T18883-2002规定新风量为30m3/( h·人)。因此,在许多时候工程人员在进行设计时,新风量直接采用人数与其乘积获得总新风量。 但是,该方法并未不区分建筑功能、室内污染源、暴露时间、室内外空气条件等因素,只考虑满足人员需求而忽略建筑因素显然是不合理的,在实际应用中也给建筑工程设计人员和环境评价人员造成许多困惑。 实际上,当前的新风机在承担通风换气需求外还有阻止室外颗粒物的功能。通风换气需求参照标准人均最小新风量是可以的。但是过滤颗粒仅参照标准显然是不够的。 下面就以细颗粒PM2.5为例,来说明一下新风机的去除过程。 新风机在模拟舱的污染物去除过程示意图,如图1所示,由于新风机类型较多,在此选用具有代表性的有回风模式的新风机。直流型的可认为回风侧为零。依据室内污染物质量守恒:单位时间从室外引入的颗粒物量,减去单位时间从模拟舱内去除或稀释净化的颗粒物量,等于单位时间模拟室内颗粒物的变化量。 图1 模拟舱内新风机去除污染物示意图 据此列出稳态条件下的颗粒物变化的数理方程 Cout为室外颗粒物浓度,μg/m3;Cin为室内颗粒物浓度,μg/m3;V为房间体积,m3;P为颗粒物的穿透系数,关窗时取0.8,开窗时取1;QF为室外新风量,m3/h;QR为室内回风量,m3/h;QP为室内排风量,m3/h;εF为新风过滤器一次净化效率,%;εR为回风过滤器一次净化效率,%;k0为室内室内渗透换气次数, h-1。 对于直流型新风机,QR=0,假设送入房间的风量与排出的风量相等,则所需风量 当计算室外浓度为300μg/m3,室内设计浓度为35μg/m3,房间换气为0.1h-1,新风过滤效率为95%时,房间面积80m2,高度2.4m,带入上式,得所需新风量为196.8m3。 而对于具有回风模式的新风机,可根据室内人员并参考标准30m3/( h·人)确定所需新风量,主要满足换气需求。进一步参照(2)式计算所需回风量。 以下是施工应注意的细节(这部分为 @352空气净化器 的新风安装经理提供): 1. 施工要避免在梁上打孔,避开水管、线管。 图2 正确的施工图 2. 如有条件可选择地送风方式安装,气流组织更好,送风更充分,噪音相对更低。 图3 地送风管道 3. 注意安装过程中的主机保护及管道防尘。 4. 注意机器检修口位置不得遮挡,方便后续维修。
咕噜蒋 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:48
哈喽各位,坚持“以简单通俗的方式,把复杂原理讲给你听”的咕噜蒋又来了! 首先来吐槽一下题主:从问题描述来看,过于私人化具体化,难以为更多知友提供帮助,一定程度上降低了其他知友获取知识的效率。不过好在标题够“大”,题主的具体问题,从时间上来看,也应该早就得到了解决。所以我根据标题的“大”问题,来为其他知友提供一下更具有普适性的解答。 所谓“细节”,是细微零碎而又重要的。没错,新风系统的性能指标,决定了你能享受多好的空气。而细节,则决定了你是否能够无忧地享受洁净空间,还是说被难缠的“苍蝇”烦得无处可逃。 进入正题——家庭新风系统施工,要注意哪些细节? 1、房屋密闭性。 新风系统对外界空气进行过滤后送入室内,并将室内污浊空气排出,看似一进一出非常完美,但过程中容易忽略一点,就是房屋各处门窗所存在的缝隙。从其中渗入的污浊空气,会对室内空气质量造成影响,就好比干净的泳池中不断有一根细小的水管往里面注入污水,这感觉……。就房屋密闭性而言,新建住宅的密闭性明显优于有年头的老房,但即便如此,事先加强全屋的密闭性依旧非常有必要,加上冬夏开空调或使用暖气,密闭性好的房间节能效果也更好,无论怎么说,这都是一笔划算的支出啊。 2、噪音。 只要有动力,就基本会有噪音产生,小至挂钟指针,大至拖拉机,都会有噪音,新风系统当然也不例外。目前新风系统的内部噪音处理技术还是比较不错的,安装位置也基本选择在卫生间等原理休息区域的地方,所以除去新风机,噪音的来源基本是管道。这里重点提醒想要DIY的朋友们,管道布置是最容易产生噪音并且影响净化效果的一环,所以我从来都不建议自己买机器安装,因为像简单到管道的直径没有选好、弯头不合适等等问题,后期使用效果就会让你分分钟想哭。这部分细碎内容比较多,暂时先不展开了。 3、维护。 这里重点要强调的是对于滤网和热交换芯的维护,这是新风系统的核心部分,也是后期维护时主要的费用支出部分。目前新风系统领域会有两种销售策略: -新风机便宜,配套滤网贵。 -新风机昂贵,滤网价格相对正常。 另外某宝上有提供定制滤网服务的,价格会比原装配套的便宜,这个看个人选择吧,个人保留意见。 所以在选择新风系统时,对于后期的维护费用一定要了解清楚。不少朋友购买产品后,抱怨滤网的更换成本太高,可是又能怎样呢,装上了就没有回头路了,也算是前车之鉴吧。 至于热交换芯,注意选择耐用性好、防霉抗菌、更换方便的。热交换芯相比滤网来说,容易被忽略,但其实如果维护不当,最容易滋生细菌霉菌,对净化后的空气造成二次污染,这可比上面说的“小污水管”更加酸爽了。现在的热交换芯,大致分为纸质、高分子、铝制。纸质的非常非常不耐用,不建议选择;高分子,抗菌、可水洗、耐用,是比较不错的选择,但不是所有品牌都有,需要看产品;铝制更加耐用、可水洗,但只能交换温度,无法交换湿度,旁边需要留一根水管用来出冷凝水。 最后还是要提醒一下,新风系统是个大工程,寻求专业工程师和安装团队的帮助,非常非常有必要。
Rayy 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:19
新风系统的问题已经有行家解答了。 我就个人使用的经验,来补充些相关内容。 我想说的是,新风是一个体系化的系统,这个体系里还包括对屋子里所有的缝隙孔洞的处理: 1、门窗要相对有好的密闭性; 2、厨房下水管防返味系统要做好,烟道要有逆止阀; 3、洗手间的马桶边缘密封、下水管防返味、洗衣机下水防返味等等都要做好。 上面三点如果做不好,轻则外部污染空气进入,重则下水道系统返味。 另外,密闭的居室,会对抽油烟机带来负面影响,这点也要考虑好对应的方案。 避免吸油烟机开动后功率不足,影响吸油烟效果。
SgYee 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:44
浅谈几句,供各位参考 设计篇 ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较) 答:如室内层高允许,还是建议顶送顶回方式(3m层高绰绰有余) 地送风可以节约层高占用,如室内层高不高或者装修阶段已加装地暖设施,否则不建议,造价高,维护难,净化效果明显差于顶送顶回(可自行度娘出风圆管、椭圆管及矩形管三种形式静压损失比对,有点出风就不错了),还有扬尘风险(你身材高大,架不住小孩吧) 顶送风会牺牲层高(暗管布置,必须藏于吊顶内,管径一般75、110、160mm),但可于走廊吊顶位置走主管,且一般厨厅全吊顶,客厅圆吊顶亦可走支管,室内穿墙侧送(或共用空调送风走风机盘管) ❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足) 答:风管管径是根据室内面积*层高以及常逗留人数组合确定的风量来决定的(公式的0.35是换气次数?很不合理吧?)先大致约定一个风速和管径,初步计算出风量后再精算风速(用于安装后调试根据)一般室内风口风速2-3m/s适宜,75mm管径大致48m^3的风量,110mm管径大致103m^3的风量,160mm大致217^3的风量。CAD中无具体尺寸,无法判断,但肯定的是主卧75的管径肯定是没根据的! ❸能否在墙上打洞处直接设置风口? 答:看是否是承重墙(但110mm及以内尺寸孔一般都是可以的),毕竟管路走向再怎么设计,还是不可避免的穿墙,但最好穿简单的分隔墙 ❹风口是否要避免朝人吹? 答:人体舒适度和风速是有标准的(自行度娘~) 设计上是要避免风口直接对着人吹。顶送方式可采用ABS按压可调式,出风是四周扩散吹出;侧送风就更不会了,贴附射流式(但也是对着床尾方向,所以主卧的那个风口设计就是个渣~) ❺初步设计方案如下,请大家来看看有啥硬伤没: 答:如果是题主的设计,我想说,可以改善的(如果是某设计师的出品,直接扔了,他们家的产品也不要了,弄一个实习生都不算的来忽悠你) 我谈谈我的看法,互相探讨,欢迎一起学习~ 1:送、回风管路走向很明朗,都在吊顶内。敢问送、回风的风口数量和管径一模一样,需要那么对称设计吗?室内还需要微正压吗?(次卧的回风没标注尺寸,估摸着也是75规格的)要考虑对角一送一回也行,可以在规格尺寸上动手脚啊 2:这样设计考虑过沿程阻力吗?我确信回风的量肯定大于送风的量!一般设计都是尽量送风的管路越短越好(直接把送、回风的颜色对调换下刚好) 3:没看到任何消音措施~虽然主机布置在厨房,但设备运行的噪音会由管路传达至风口处。建议回风主管加1段消音管,也就200块/根,值;送风管也可这样弄,还有一种方式见第4点 4:回风1根主管带5个风口,风量小点我也不说的,但送风也这么搞?最长送风管是到主卧,虽然中间用的110mm管路,但你信不信纵使主卧的风口管径换成110的,它出来的风量还没有书房那75的风量大?后面调试你那书房的风口得调成多少才能匀过去哦~建议再主机出口处用160mm主管,再加个静压分支箱(带静音功能,可免额外加装消音管),然后至少分出两路110的管径出来 施工问题篇: ❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了? 答:我只能说目前的主流是PVC、UPVC管材,也就是排水管,也有直接用软管的,还有说用食材级柔性软管的,这里不讨论,因为我也不知道哪个好,而且讲真针对管材后期维护这块,暂还没听过什么好的意见(这也许也是壁挂式的一个很大的优势吧) ❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔? 是否需要采用”中空消音管“? 答:任何室内舒适性改善都得有个前提:安全第一!虽然都认为(我也是这么想的)梁上开个小孔哪有什么问题,但尽量还是使用过梁器吧,增加点局损罢了,另160mm的孔你也开?狠!另室内走160的管不常见吧 ”中空消音管“?就是消音管吧,消音减震必备(见上所述) ❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯? 答:大于直角的空气转弯是啥意思?我只听说过不要直接90度转,还是考虑的局损和噪声 以上,谈到这吧,欢迎指教,共同学习
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:00
题主,为什么不能采用 负压式,房屋不用打孔没有管道, 窗户上沿开缝加粗过滤,室内配备几个空气净化器。 我之前也是想大搞一下, 最后还是觉得梁上打孔不安全,后期管道难以维护。 我觉得一般的公寓,走管道这种不太合适。
十一咚 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:26
回答题主以下问题: ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较) 答:地送成本要稍高于顶送,地送在国内平层中都采用扁平管道,横截面积太小,出风量变小,风阻变大,噪音变大,对电机要求更高,所以非特殊情况需求建议采用顶送,大气循环原理不是相当然的下面送上面吸,空气分子从管道里面出来是不规则布朗运动,不存在所谓潜意识的过滤效果不好的现象。 ❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足) 答:这样设计相对合理,只是一些细节的注意,新风系统通往室外端肯定要采用160mm的PVC管,室内端主管道为110mm,局部距离主机近的地方采用75mm管道,以达到平衡风压降低风噪的作用,不建议160直变110或者75直接或者三通,建议采用分压箱进行合理分压。 ❸能否在墙上打洞处直接设置风口? 答:根据现场情况,如果有需求可以设置,不会有什么影响。 ❹风口是否要避免朝人吹? 答:正常来讲没有什么事情,因为新风系统是缓慢的稀释型通风系统,区别于卫生间的强排,如果有敏感体质等原因,可以设置稍远一些,不是什么问题。 ❺初步设计方案如下,请大家来看看有啥硬伤没: 蓝色进气,玫红色排气,R数值管径,绿字尺寸,黄色区域吊顶,绿色区域墙体 剪力墙,玫红色或者蓝色的点位排风口或进风口 答:很大问题,管道切忌不要一条道走到黑,要采用树形结构,注意主管路分支 注:有问题请私信或者追加。
阿布阿卜 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 02:23
作者:阿布阿卜 链接:如何给自己家设计新风系统? - 阿布阿卜的回答 来源:知乎 著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。 一般家庭设计安装新风系统需要考虑三方面: (1)通风路径 &amp;lt;img src="<a href="https://pic4.zhimg.com/26011ba8eee8405c3fb3cd1c009a9bb3_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/26011ba8eee8405c3fb3cd1c009a9bb3_b.png</a>" data-rawwidth="462" data-rawheight="425" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="462" data-original="<a href="https://pic4.zhimg.com/26011ba8eee8405c3fb3cd1c009a9bb3_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/26011ba8eee8405c3fb3cd1c009a9bb3_r.png</a>"&amp;gt; 确定通风路径:新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。 条件许可尽量遵循下进上出的空气流动原理,及新鲜空气从较低的位置送入室内(离地不低于800mm),室内废气从较高位置排出。新风进出风口尽量不在一个平面上,对立面为最佳。 (2)通风风量 &amp;lt;img src="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_b.png</a>" data-rawwidth="1056" data-rawheight="823" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1056" data-original="<a href="https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic1.zhimg.com/fe6afa5992eb17ab6453981fe6f2c678_r.png</a>"&amp;gt; &amp;lt;img src="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_b.png</a>" data-rawwidth="773" data-rawheight="406" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="773" data-original="<a href="https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic4.zhimg.com/929f19b78c4351db59ce0a0417293eeb_r.png</a>"&amp;gt; 确定住房内最小排风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米, 或每小时换气一次,两者取大值。 (3)通风时间 &amp;lt;img src="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_b.png</a>" data-rawwidth="721" data-rawheight="364" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="721" data-original="<a href="https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png" data-editable="true" data-title="zhimg.com 的页面">https://pic3.zhimg.com/93dafc420049d2ea39c7d4d5644edfda_r.png</a>"&amp;gt; 保证通风的连续性——一年365天,每天24小时持续不断的通风。 除此之外还需要根据具体情况考虑其他一些问题。 (1)送、回风口的数量 送风口的数目和回风口的数目,取决于房间的大小。如果只是普通的住宅,安装家用新风系统的时候,每个房间各一个送回风口即可。 如果是别墅客厅,会议室,办公室等中型面积的场合,需要适当的增加风口。普通住宅在书房等房间,可根据实际使用情况不安装。 (2)特殊场所安装 洗手间和厨房特殊性很强,二者都会在短时间内产生污染严重,湿度很强的污染气体,若是在这里安装送风口,会将这些污染气体送到别的房间中。若是在这里安装回风口,会将这些气体送到新风系统机身内部,加大新风系统的负荷,影响新风系统的效果。所以,建议是洗手间和厨房既不装送风口也不装回风口!而是装两个独立的排气扇。 客厅送风口建议安装在距离污染源较劲的位置,比如靠近厨房或者靠近门口的位置,回风口可以与送风口对角安装! 注:舒适家居资深小文案,相关内容欢迎咨询。

关于作者

郭恒 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-18 03:05
更新时间
2026-01-18 03:05