新家新风系统管道设计,怎么选?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
布鲁舍智能新风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:25
谢邀。 没有及时看到邀请信息,但还是希望能给楼主提供到帮助。 楼主首先要明白风量的计算方法,不要任听设计师给你说。有时候他们为了卖设备,会给您推荐不同品牌的新风系统。 1。风量的计算方法。使用面积112平,不清楚楼主家具体层高是多少,我们以2.7m层高为例,2.7x112=302.4。住宅风量一般是按照国标的1-2倍来计算的,常见的是x1.5倍。所以,302x1.5=453 所以,给您推荐使用250风量的销售人员,严格来说,也不是很专业的。 客户在安装前,一定会先上门勘察,给出具体的设计方案,并根据住宅及家庭实际情况推荐合适的设备。 如果您在装修前使用吊顶新风,还是建议您使用风量稍微大点的,要不然就像您说的,客厅供风是不行的,达不到同步净化。 2。我们来看一下您关注的松下新风 某网站平台上的数据显示,应该是两档调节,风量在150-250之间,最大风量是250,噪音在28-35,还是可接受范围内的。 适用于两房两厅120平方米,这个有点夸张了。准确来说,风量大小是和房间面积密切相关的。家里面积大,风量相应就会大些。 最关键的就是过滤系统了。高效过滤是HEPA H12,还是可以的,但市面上很多是HEPA H13 高效过滤,也就是这个价位吧。 另外楼主还要再对比一下风机,这个对新风系统能使用多久起着决定性作用。一般来说,德国、日本进口的风机还是很不错的,使用寿命长。 3。关于威特奇。 对于威特奇这个品牌了解的不是很多,这方面不能给您提供太多帮助了。小布看了下京东上面只有威特奇滤网的产品,其他的产品基本上没有。 4。小布还是想唠叨下,俗话说货比三家,楼主还是多对比一下吧。目前吊顶式新风机很多的,风量、型号、全热交换等都是不一样的。其次,家用型壁挂新风机市面上也有很多,比如小布家的布鲁舍壁挂新风机,噪音低至26db,放在卧室来使用很不错的。哈哈,插个广告曲。
新风系统 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:09
您的疑虑是有原因的,现在我来帮你解一下疑虑,首先松下和维特启给您推荐的都是250风量的新风机,设计五个新风口,按最大功率算250风量,再减去管道的风损,这样平均到每个风口的风压也就40左右,这是根本不够的,您在最远那个风口都会感觉不到风量,我们正常设计新风口的风压会在80到90左右,只有新风口风压合适,才会达到效果,然后我给您算一下您家按照国家标准需要的风量,楼高咱们按2.7米,室内使用面积(为什么要减去卫生间和厨房面积啊?我有点搞不懂,)112*2.7=302,也就是说您家最小装一台400风量的新风机才会达到国家标准,室内一小时换一次气,这样即使客厅和卧室共用一个管道,也不会受影响的,还有一个您需要考虑的,松下和维特启都没有消毒杀菌功能,那么室外的细菌病毒怎么解决呢(特别冬天室外病毒是很多的,)这个高效滤网也是过滤不掉的,所以选择新风还是要综合考虑一下的,个人建议,勿喷
风小新 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:18
设计没有把需求信息整理出来,没有风量计算、风口风量的都是耍流氓
可笑可乐 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 05:48
这个要有户型图才可以大概看出。恐怕要看下现场才可以

关于作者

罗马 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-18 07:04
更新时间
2026-01-18 07:04
关注人数
0 人关注

相关问题

什么是视频会议系统,其关键技术是什么,主要利用了几种协议标准?
如何办理系统集成资质三级认证,办理之后有什么好处
出入口门禁系统的流程
郑州智能家居系统哪家公司做的好
监控系统
分享一个海康威视的森林防火监控系统解决方案
求最新视频监控系统,高科技到什么程度?
弱电综合布线、弱电集成系统。。
新风系统应该怎么销售?
您好,我想咨询一下有关门禁系统的事情。具体明细及价格

推荐内容

新风系统可以用手机远程控制或者定时控制吗?
新风系统在国外叫什么?
新风系统空调一体机怎么样,有一体机吗还是配套使用?
新风系统可以不装热交换吗?
如何简单向人描述新风系统?
家庭新风系统后期需要定期清理维护么?
大家对于市场上现有新风系统有什么看法?
什么是双循环新风系统?
请教:我家这种情况是否应装新风系统?
新风系统没有大规模普及的根本原因是什么?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号