家用新风系统安装完毕后如何检验安装效果?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
小刘 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 14:22
检查出风口风速,是否有风啸声,整体噪音太大。
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:15
一般安装完毕后能够测试的 :出风口PM2.5数值,出风口风速(要保证末端有风,根据房间大小来调节出风口),还有就是在安静的情况下听一听噪音。一般人听觉能够接受的比仪器要靠谱的多。
布鲁舍智能新风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:06
1、首先观察安装的位置、管道大小、孔位设计是否合理,用风量检测仪检测出风口的风量是否达到设备的出风量; 2、使用噪音测试仪检查噪音的大小,如果室内噪音过大,会影响休息,可以找来商家安装消音管或者进行维修; 3、检测仪实时监测室内的PM2.5数值、二氧化碳数值的变化。 4、感受室内空气的流通和全热交换的效果。如果刚进到屋里,觉得屋子里很闷,那就说明通风换气的效果不好。
衡风工艺 林林 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 14:59
1。风量,可以用风速计测量换算 2。噪音 主管感受比较好,一般低于空调风声就好了,严重地址pvc管路,噪音极难消除
老亦存梦 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 14:58
需要检测以下几个方面 ①噪音:拿仪器测量没多大用处,最好在晚上,环境很安静的时候,听一听噪音大小是否能接受,是否有杂音,注意风量要调节在房子容积的一倍以上; ②二氧化碳浓度:所有人都在家,3到5小时后测量二氧化碳浓度,是否能控制在1000ppm以内; ③颗粒物浓度:挑选室外100以上的时候,家中加湿器等污染源都关闭。室内能否达到室外10%以内。 ④更换滤芯是否方便 ①②③测量必须各个房间都进行
洪荒 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 15:28
噪音,风量(总风量和各终端出口风量),换气效率(二氧化碳浓度是否能降下来,内部混风是否严重),热回收效率,颗粒物过滤效率,主机维护检修口是否合理方便,其他的想到再告诉你。