卖新风机的人说靠近新风机的一端用250mm管道,最后变成110mm的。

先给出结论:110mm不可以,250mm看使用情况。 ------------------------------------------------------------------------------ 1.110mm 房间面积=10*30=300㎡ 假设层高3.5m,300*3.5=1050m³ 300风量的新风机推荐的孔径一般是150-160mm,那么110mm管径的进风管对应的是多少风量呢?200m³/h左右(适宜风阻)。 1050m³/200m³/h=5.25h 每5小时换一次气?四舍五入就等于没有装! ------------------------------------------------------------------------------ 2.250mm 250mm管径对应的一般是600-700风量的新风机,咱们就按700风量的算 1050m³/700m³/h=1.5h 大概1.5小时换一次气,勉强够用。 但是700风量的设备噪音有多大呢?晚上睡觉时,为了净化效果,房门必须打开,您是要保证净化效果而忍受噪音还是要一个舒适的睡眠环境而舍弃净化呢? ------------------------------------------------------------------------------ 因为没有户型结构等信息,700风量的新风机能不能净化300㎡的房子暂且不表。 如果屋内拐角较多,影响气流组织,还是建议装2台或以上的新风净化设备。 依据个人经验整理的材料,还有很多需要完善的地方,希望能您一点参考!