kyyc666 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:36
可以装两台
咦唏嘘 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:51
到东端风量小了,管径就要小一些了
一瓢风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:55
远端管径变小是为了增加风压,不过是否合理需要要看风道具体设计。 如果风道较为复杂,建议使用风阀平衡各风口风量。 还有一点,如果房屋结构允许,可以考虑风道开槽地上,或者裸走再找平,这样就可以让风道尽量少拐弯,降低风道阻力。 风道阻力没有激增节点的情况下,末端管径变小是合理的!
暖通小二 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 12:20
讲道理,按照你说的尺寸变化,卖空调说的是正确的。送风过程中有压力和风量的损失,如果风管不做变小口径,如同不断变小的水流依旧在同样口径确水管内流动,将会导致压力不够。无法满足送风量的要求,自然也无法达制冷要求。根据不断减小的压力和风量来合理制定风管口径才是正确的。
放心修 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:30
@飕飕袁邀。

卖新风机的人说靠近新风机的一端用250mm管道,最后变成110mm的。

先给出结论:110mm不可以,250mm看使用情况。 ------------------------------------------------------------------------------ 1.110mm 房间面积=10*30=300㎡ 假设层高3.5m,300*3.5=1050m³ 300风量的新风机推荐的孔径一般是150-160mm,那么110mm管径的进风管对应的是多少风量呢?200m³/h左右(适宜风阻)。 1050m³/200m³/h=5.25h 每5小时换一次气?四舍五入就等于没有装! ------------------------------------------------------------------------------ 2.250mm 250mm管径对应的一般是600-700风量的新风机,咱们就按700风量的算 1050m³/700m³/h=1.5h 大概1.5小时换一次气,勉强够用。 但是700风量的设备噪音有多大呢?晚上睡觉时,为了净化效果,房门必须打开,您是要保证净化效果而忍受噪音还是要一个舒适的睡眠环境而舍弃净化呢? ------------------------------------------------------------------------------ 因为没有户型结构等信息,700风量的新风机能不能净化300㎡的房子暂且不表。 如果屋内拐角较多,影响气流组织,还是建议装2台或以上的新风净化设备。 依据个人经验整理的材料,还有很多需要完善的地方,希望能您一点参考!
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 11:51
他说的比你有道理

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 13:22
更新时间
2026-01-17 13:22
关注人数
0 人关注

推荐内容

松下新风系统的全热交换器FY-E15PMA霍尼韦尔加电子净化器的FC400B能否解决户内空气质量问题?
请大家给推荐一款新风系统。?
如何选购新风系统?
新风系统设计图是否合理?
安装新风系统有什么好处?
空气净化器+制氧机≧新风系统?
新风系统当中的松下新风系统怎么样??
新风系统与普通空气净化器有什么区别?
德国博乐新风系统怎么样?
松下新风系统怎么选?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号