0
关注
6032
浏览

新风系统卧室利用门缝回风是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:56
建议风量再大点。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:57
像没装一样
[已重置] 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:52
建议卧室做个回风口
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 07:21
这都是些啥人?。。。
interactive 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 07:46
学习了。楼主装好了没有,效果怎么样?
长征的泥瓦匠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:39
题主的设计并不算是简易的新风系统,因为您安装的就是一台双向流新风机,但是既没有将送风口设在最远端,也没有设置与送风口数量相同的回风口,我猜想应该是不愿意为风管设置太多的装饰吊顶吧。回答如下: 1、卧室不设回风口可能比设回风口的换气效率低一些。实际效果可能只有使用者最有发言权。时隔近一年了,不知题主最终是否选择了图中的方案,效果如何?愿否分享感受。 2、送风口距离卧室门太近,卧室内换气不是很理想。既然正压区在上,负压区在下,就单个卧室而言,卧室门就相当于1个回风口,按照远端送风、近端回风(以风机的位置为基准)的基本布置原则,送风口如果设在最远端的卧室窗附近,换气效果会更好。同时也就需要为加长的风管增设局部吊顶。 3、关于风噪问题,由于总风量不是很大,只要图中方案的回风口和回风管规格与新风机相匹配就好。
meng li 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:39
合理
杨章 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:49
1.这种回风解决方式没啥问题。风量不大,风压不大。具体效果上没啥明显差别。详见 @冬瓜计算过程。 2.对人没影响。 没准还有好处。房间内没有回风口,与房间内有回风口相比,可以使房间保持更好的微正压状态。更好的防止外窗缝隙的污染物空气渗入。
冬瓜绿豆爽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 07:26
问题1 这家庭新风处理机,总新风量是150m^3/h; 三个送风口每个50m^3/h; 居民用门宽900mm,门高2100mm; 渗透风速v=50/3600/(0.9*0.02+2.1*0.02)=0.188m/s; 这种风量级别的新风机没问题的。 问题2 不会。 以上
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:32
设计得有点偷懒,最好还是多设计几个

关于作者

HALO 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-15 08:27
更新时间
2026-01-15 08:27
关注人数
0 人关注

相关问题

门禁系统有无后备电源?
怎样用家用电脑装一个可存储的视频监控防盗系统?
微信,qq真的能取代网络视频会议系统吗
智能建筑安全防范系统是弱电么
计算机信息系统集成资质和信息系统集成资质有什么区别
深圳门禁系统价格一般是多少
我想做一个毕业设计基于RFID室内定位系统 ,一点思路没有,有没有指点一下?要求精度不高的。
IT机房空调的自控系统
热网监控系统数据传输方式的比较.ppt
EBI系统介绍

推荐内容

哪个牌子的新风系统代理好做?
对我设计的新风系统有哪些意见?
如何选购新风系统?
霍尼韦尔新风解决方案?
你会考虑安装新风系统吗?
新风系统需要经常清洗吗?新风系统如何清洗和保养
新一代壁挂新风系统有什么优势?
请教老师新风系统设计方案合理否?报价是否合适?霍尼韦尔FC400臭氧严重吗?
新风系统会不会是昙花一现?
新风系统可取代空调吗?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号