问题1 这家庭新风处理机,总新风量是150m^3/h; 三个送风口每个50m^3/h; 居民用门宽900mm,门高2100mm; 渗透风速v=50/3600/(0.9*0.02+2.1*0.02)=0.188m/s; 这种风量级别的新风机没问题的。 问题2 不会。 以上
杨章 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 10:16
1.这种回风解决方式没啥问题。风量不大,风压不大。具体效果上没啥明显差别。详见 @冬瓜计算过程。 2.对人没影响。 没准还有好处。房间内没有回风口,与房间内有回风口相比,可以使房间保持更好的微正压状态。更好的防止外窗缝隙的污染物空气渗入。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 09:09
设计得有点偷懒,最好还是多设计几个
meng li 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 10:15
合理
长征的泥瓦匠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 09:24
题主的设计并不算是简易的新风系统,因为您安装的就是一台双向流新风机,但是既没有将送风口设在最远端,也没有设置与送风口数量相同的回风口,我猜想应该是不愿意为风管设置太多的装饰吊顶吧。回答如下: 1、卧室不设回风口可能比设回风口的换气效率低一些。实际效果可能只有使用者最有发言权。时隔近一年了,不知题主最终是否选择了图中的方案,效果如何?愿否分享感受。 2、送风口距离卧室门太近,卧室内换气不是很理想。既然正压区在上,负压区在下,就单个卧室而言,卧室门就相当于1个回风口,按照远端送风、近端回风(以风机的位置为基准)的基本布置原则,送风口如果设在最远端的卧室窗附近,换气效果会更好。同时也就需要为加长的风管增设局部吊顶。 3、关于风噪问题,由于总风量不是很大,只要图中方案的回风口和回风管规格与新风机相匹配就好。
interactive 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 10:05
学习了。楼主装好了没有,效果怎么样?
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 09:53
这都是些啥人?。。。
[已重置] 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 10:01
建议卧室做个回风口
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 09:24
像没装一样
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-18 09:25
建议风量再大点。

关于作者

HALO 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-18 10:59
更新时间
2026-01-18 10:59
关注人数
0 人关注

相关问题

需求监控系统解决方案,包括流媒体服务器、大屏幕、语音对讲、音视频同步录制与点播。
楼宇自控系统都包含哪些内容
小区视频监控系统干线能不能使用一个主线
香港电讯的系统集成提供的什么服务
新风系统设计疑问?
感应门装了门禁后,门禁系统不用刷卡可以进,刷卡一样可以进,怎么办
液压系统集成块用什么材料制造?为什么?
楼宇对讲系统主板多少钱
新风系统可以除味吗?
幼儿园门禁系统有什么性能?

推荐内容

大家看看我这个新风系统设计的怎么样 用的是霍尼韦尔的350和fc400?
开新风系统能不能同时开窗?
新风系统选什么牌子的新风机比较好一点?
家用新风系统哪个品牌安装简单的??
新风系统可取代空调吗?
新风系统热交换功能夏天使用效果明显吗?
北京新风系统什么价位?北京有什么好的新风系统安装公司吗?
新一代壁挂新风系统有什么优势?
新风系统支持混搭么?效果会好么?
关于新风系统的介绍?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号