新风系统装在空调回风口合适吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
安大人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:36
新风公司肯定专业的。
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:26
肯定不合适
沧海一粟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:10
我觉得做新风的应该不会这么说,你是不是理解错了
李江Ai营造 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:22
不可以,经过空调盘管后会产生一定污染
舒适100 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:10
不建议这样做。另外,新风与空调系统属于完全独立的系统,不能将新风管与空调送风管合并,空调系统风压大,会导致新风量减少。
神秘老伯爵 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 07:06
谢邀。 这种做法严重不专业,暖通设计中是存在新风管道和空调管道在末端合并的情况,但是——新风管道是和出风管道在最接近出风口的地方合并,出风口和新风口合并。 新风管为什么不能接入空调回风口: 1.新风吹入空调回风口附近时,可能会带起回风过滤网上的灰尘。污染空调机内部。 2.新风是一年四季使用的,空调是冬夏两季使用的。在空调系统不使用时,新风的气流不能经过空调室内机风扇加速后吹出,则室内的新风气流组织不理想。