常用标准有两个,ISO/IEC11801、EIA/TIA568A
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:17
计算机机房接地要求不大于1欧姆.计算机机房建设标准概述机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)的要求。机房接地系统根据计算机系统的要求,提供的接地包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用直流工作地,其接地电阻1。机房的静电电压1KV。升泰防雷接地模块,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。在不同的场合对接地导线的电阻最小值都有一个限定R接地线应该是电阻越小越好。接地电阻不大于1欧姆,这是在安全用电中的有关规定。--升泰防雷
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:03
齐兴百年综合布线系统采用屏蔽措施时,必须有良好的接地系统,并应符合下列规定: 1、保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于4Ω。采用联合接地体时,不应大于1Ω。 2、采用屏蔽布线系统时,所有屏蔽层应保持连续性。 3、采用屏蔽布线系统时,屏蔽层的配线设备(FD或BD)端必须良好接地,用户(终端设备)端视具体情况宜接地,两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。