每个点的位置应该明确了吧 首先确定机房位置,最好集中管理,将机房设置在一层中间位置一个房间,计算一下四层最远点的距离是否超过90米(水平+竖直+左右) 如果超过90米的话就需要调整到2层,或者设多个配线间,配线间之间用光纤互联。 确定机房位置后就是从机房向每个信息点拉线了,这个很简单的了,你可以找几家综合布线厂家给你报具体方案和价格。 综合布线数据点和语音点最好不要打到一个配线架上便于管理 50个数据点配交换机可能不太合适,一般交换机都是48口的,考虑节约资源,可以调整一下数量。 综合布线完后,最好一次性将配线架上的网络端口和交换机端口一一对应,以免后期维护把线弄乱了。