楼宇自控DDC的接线形式哪种好,ip的还是总线的?为什么? 有经验的帮忙回答下,谢谢

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:10
自控三大品牌江森、霍尼和西门子。江森和西门子DDC控制器主要是总线连接方式,霍尼主要是IP总线。个人感觉各有长处。 不管是总线还是IP方式,这些线缆敷设的工作量都不大。自控的线缆施工主要是从DDC到设备配电柜以及从DDC到前端传感器或控制器。 如果DDC通讯出现故障(假设DDC设备本身无故障),IP方式需要排查从DDC到交换机(包含交换机)是否存在问题,总线方式只需要排查联网出现故障部分,即从联网正常的DDC到下一个DDC之间的总线问题。 另外,IP方式存在网络安全问题。