消防弱电控制中,多线控制与手动强电控制有什么区别?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 21:10
我遇到的是在这两种中用一种,两种同时施工的我没遇到过。其实都是多线控制,一种是用的24v控制,主要是在报警控制器的24v多线控制盘上使用。一种是用的220v控制而已,这种厂家做外壳,自己买按钮做也可以,我们以前都是用的4线。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:11
根据报警规范,排烟风机要从消控中心放专线一对一启动风机,每一台风机都要一根7芯电缆来实现控制加反馈功能,另外规范还要求当你手动打开一个排烟阀时能直接启动风机,这对线是从风阀执行器直接到风机控制箱的所以称为手动强电控制启动风机,但这对线最好不要用220V,通常也采用24v加继电器过度来实现,这样更安全。